简述输电线纵联差动保护的工作原理是什么?

 我来答
匿名用户
推荐于2017-12-16
展开全部
-、纵联差动保护的工作原理 电网的纵联差动保护反应被保护线路首末两端电流的大小和相位,保护整条线路,全线速动。纵联差动保护原理接线如下图所示。 流入继电器的电流为I2—I2�0�4,即为电流互感器二次电流的差。差回路:继电器回路。正常运行:流入差回路的电流
外部短路:流入差回路中的电流为
指出:被保护线路在正常运行及区外故障时,在理想状态下,流入差动保护差回路中的电流为零。实际上,差回路中还有一个不平衡电流Ibp。差动继电器KD的起动电流是按大于不平衡电流整定的,所以,在被保护线路正常及外部故障时差动保护不会动作。内部短路:流入差动保护回路的电流为 流入差回路的电流远大于差动继电器的起动电流,差动继电器动作,瞬时发出跳闸脉冲,断开线路两侧断路器。 结论:1、差动保护灵敏度很高 2、保护范围稳定 3、可以实现全线速动 4、不能作相邻元件的后备保护
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
横差保护属于发电机匝间短路保护,大容量发电机一般都由两个并联的绕组组成,正常时两绕组的电势相等,各供出一半的负荷电流,任一绕组匝间短路,两绕组电势不再相等,出现电势差在两绕组中产生环流。 纵差保护是发电机内部相间短路的主保护,中性点侧和发电... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供