空调内机蒸发器脏污及清洗方法
清洗步骤如下:
(1)清理空调前须关闭空调,切断电源。
(2)拆卸导风板、过滤网;拆卸中框螺钉取下外壳,移开遥控器信号接收板;移开温度传感器,拆掉导风叶片。
(3)吸完尘后再用潮湿的抹布顺着翘片的方向擦拭一下。如果我们有专用的空调清洗剂,也可以直接喷在翘片上,静置几分钟效果更好。
(4)喷洒塑壳清洗剂清洗风轮,刷洗空调风轮;清洁完后,我们保持面板开启的状态,让翘片自然晾干。
(5)将取下部件重新装好,用抹布把室内机外壳擦拭干净。
(6) 开启空调,并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调10至20分钟,让污水从排水管排出。
清洗工具
(1)空调清洗剂、塑壳清洗剂;
(2)(清洗空调风筒)、百洁刷(清洗空调铝翅片);
(3)百洁布(2-3条)、螺丝刀等其他工具。
参考资料:
散热片清洗
(1)换热器表面
指本标准中的盘管翅片式空调设备的蒸发器及冷凝器所有与影响设备的热交换效率有关的各个热交换器的翅片内外表面污垢。
(2)送风机构
指本标准中的盘管翅片式空调设备上除蒸发器及冷凝器两大热交换器,所配套组装的进风构件、过滤构件、送风构件、风道及软管、出风口构件、凝水托盘、机体外壳等所有与影响设备空气调节质量有关的相关送风机构的内外表面污垢(另安装延长的风管除外)。
清洗步骤
1 首先拆卸导风板、过滤网;拆卸中框螺钉取下外壳,移开遥控器信号接收板;移开温度传感器,拆掉导风叶片。
2 套上空调防水罩,喷洒空调清洗剂清洗铝翅片;
3喷洒塑壳清洗剂清洗风轮,刷洗空调风轮;
4 刷洗空调铝翅片,冲洗空调风轮,清洗空调排水槽。
二次清洗
每年夏冬之初进行二次大的清洗,以达到杀菌、消毒、净化的目的。清洗空调,去除微生物滋生,消灭细菌根源,使风机所送调节风符合空气卫生标准。
参考资料:百度百科-空调清洗
2013-07-24
故障分析:故障空调已使用多年,并非初装机,所以可排除设计性或安装性的错误(有的空调注氟压力不够或安装时阀门过紧也能引起制冷系统故障,导致制冷效果不佳)。空调使用场所为一针织车间,曾多次对空调的电控板及供电电源、氟利昂等情况进行排查,均未发现问题。再次对空调出风口排查时发现其温度偏高,分析可能是由于风量过小引起的。前面已经对空调的电控板进行了检查,导致风量小的原因还可能是电机故障或蒸发器脏堵。经层层筛查,最终发现蒸发器表面粘有很多线绒,并伴有结霜现象。
排障方法:彻底清除掉内机蒸发器脏污,再次开机,制冷效果非常理想,且风速也恢复到正常。
经验总结:一些粉尘、油烟、脏污较多的环境是造成空调制冷不良的温床,因此检修此类空调时要因地制宜的先从外围环境入手,排查冷凝器、蒸发器、过滤网等是否脏污,两器及毛细管有无结箱现象等,这样将会使检修工作事半功倍。 网上找的资料。。。希望有帮助 !!
1、清洗空调前要先开启空调15分钟,以便空调开始制冷,同时使空调蒸发器产生冷凝水。过后关闭空调,切断电源,以保证安全。
2、打开空调的外壳,取下滤尘网,用自来水清洗。
3、清洗蒸发器,如果蒸发器翅片上有较重的灰尘,可以先用细软毛刷清除一遍。再在蒸发器翅片上的铝传热片和线圈表面上喷上空调清洁剂,保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖。
4、大约15分钟后,空调清洁剂就会完全渗透反应,充分瓦解空调蒸发器的翅片上的顽固污垢,这时用软布擦干净即可。
5、重新安装滤尘网,并盖上空调机外壳,再用软布蘸上温水轻轻擦拭空调机面板,不要太用力,以免损坏面板上的涂层。
6、开启空调,并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调10至20分钟,让污水从排水管排出。