第一个问题风力发电厂为什么要进行无功补偿(要具体理论)
2,无功补偿为什么还要设立电感3,风电场的功率因数和电网的功率因数到底是什么关系?为什么功率因数降低使电网电压下降甚至崩溃,这些到底是怎么一个逻辑啊困扰一个礼拜了自己查书...
2,无功补偿为什么还要设立电感
3,风电场的功率因数和电网的功率因数到底是什么关系?为什么功率因数降低使电网电压下降甚至崩溃,这些到底是怎么一个逻辑啊 困扰一个礼拜了 自己查书解决不了,跪求指点迷津,分全给了 最好加qq说一下 展开
3,风电场的功率因数和电网的功率因数到底是什么关系?为什么功率因数降低使电网电压下降甚至崩溃,这些到底是怎么一个逻辑啊 困扰一个礼拜了 自己查书解决不了,跪求指点迷津,分全给了 最好加qq说一下 展开
2个回答
推荐于2016-04-18 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:6749
获赞数:129943
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
无功补偿的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。无功补偿的意义:
⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
⑶ 降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:
cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
1. 大多数风力发电机组都选用异步发电机,异步发电机的最大特点是需要从电网系统吸收相应的无功功率才可向外输出电能,即发电机的激磁无功电流以及定转子漏抗消耗无功电流要由电网提供,如果不进行无功补偿就会影响到电网的电压;
2. 因为风速不是固定的值,当风速不同时需要的无功补偿不同,设立电感是为了能平滑调节无功功率,电容器的无功一部分补偿风机,多余的由电感吸收,这个电感输出的无功一般是平滑调节的,用晶闸管或其他方式控制;
3. 两个功率因数没有特别的关系,因为风电场的功率因数太低说明吸收的无功功率很大,如果没有足够的无功电压支撑,这些无功就会从电网吸收,电网提供太多的无功电压肯定降低,严重就会使电网崩溃。
2. 因为风速不是固定的值,当风速不同时需要的无功补偿不同,设立电感是为了能平滑调节无功功率,电容器的无功一部分补偿风机,多余的由电感吸收,这个电感输出的无功一般是平滑调节的,用晶闸管或其他方式控制;
3. 两个功率因数没有特别的关系,因为风电场的功率因数太低说明吸收的无功功率很大,如果没有足够的无功电压支撑,这些无功就会从电网吸收,电网提供太多的无功电压肯定降低,严重就会使电网崩溃。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |