电气图纸中的符号表示含义

BMG1-400L/3P,,,,BMM1L-400L/3N-C350(300mA)... BMG1-400L/3P,,,,BMM1L-400L/3N-C350(300mA) 展开
 我来答
tsd12389
2013-07-23 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:33.5万
展开全部
BMM1L-400L/3N-C350(300mA) BMM1是开关厂家代号 L是漏电 400是壳架等级 3N应该是三相+N其实就是4P的意思 C350是整定到350A的意思 300mA是漏电等级
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒久远制管
2020-05-13 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

电气安装配管符号表示方法

一、 电线穿线管一般有:

PVC管:PC20、

焊接钢管:SC20、

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、

紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、

二、 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:

SR:沿钢线槽敷设

BE:沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE:沿墙面敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC:暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC:暗敷设在墙内

CC:暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC:暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示

SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示

DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷