ad采样出现的问题FPGA
用AD采样,存ram,然后da输出。测试结果,到10K左右都正常(正弦函数),然后到50K完全变三角波,最后变成很杂的波,在到100K左右,又变成正常了(正弦函数)...
用AD采样,存ram,然后da输出。测试结果,到10K左右都正常(正弦函数),然后到50K 完全变三角波,最后变成很杂的波,在到100K左右,又变成正常了(正弦函数)
展开
展开全部
你这个事情多个环节,你要具体分开分析,ad采样,ram存储,da输出,貌似后者都ok? da和ram的确认你可以自主存入正弦数据或锯齿波形数据看波形确认。
如果确认问题在ad的话,只有一个,ad的带宽不够,或者采样频率不够。
如果确认问题在ad的话,只有一个,ad的带宽不够,或者采样频率不够。
更多追问追答
追问
ad带宽够的,频率也木有问题。我用逻辑分析发现它在50k的时候采集4-5个数据时候就出现一个错误数据 这样循环
追答
你采样频率多少,过采样够吗
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?