OMRON PLC CJ1M CPU22如何添加通讯单元CJ1W-SCU21-V1,添加后要不要设定什么参数?

 我来答
tarozhou
推荐于2017-09-26 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.3万
采纳率:48%
帮助的人:4148万
展开全部
在开发平台左侧的工作区,点击“IO表和单元设置”,找到CPU所在的机架对应的槽位添加您的通讯模块。比如你的CPU在主机架,SCU21单元在5号槽位,那么就在主机架的5号槽右键点击“添加单元”,然后在弹出的对话框中找到“通信适配器”,在里头找到SCU21-V1,双击后弹出一个对话框让你输入单元号,这个单元号要和你实际模块上单元号的播码对应的数字相同,同一个机架上不能有重复的单元号。点击确定后,单元添加完毕。至于参数,一般可以不用在这里设置,因为用SCU模块进行通信都得走协议宏(在欧姆龙的另外一个平台CX-Protocol),在里头进行配置就好。希望能帮得上您。
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有以下基本参数:1. 工作频率:72MHz2. 外部时钟:最高可达120MHz3. 存储器容量:64K bytes4. 数据总线宽度:32位5. 输入/输出端口... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
爱拼de帝企鹅
2013-07-24 · TA获得超过130个赞
知道答主
回答量:154
采纳率:100%
帮助的人:49.6万
展开全部
如果你是使用默认的通讯参数就不需要
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
独影拼天下
2013-07-24 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:60
采纳率:100%
帮助的人:29.1万
展开全部
看你跟什么通信了