混凝土试块中的氯离子浓度如何测定?
要测氯离子的浓度总共有三种:
1、硝酸银滴定
适用范围:适用于复合肥等。
方式提要:试样在微酸性溶液中,加入定量的硝酸银标准溶液,使氯离子成为氯化银沉淀,以高铁铵钒为指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定过量的硝酸银。
2、氯离子选择性电极
适用范围:适用于复合肥、硫酸钾等。
方式提要:试样在柠檬酸和过氯酸的混合液中,搅拌后,在pH2.5时,用氯离子选择性电极和甘汞参比电极测量溶液的电位,从标准曲线上求得氯的含量。
3、氯化银比浊
适用范围:适用于复合肥、硫酸钾等。
方式提要:试样在微酸性溶液中与硝酸银形成凝乳状氯化银悬浮液,进行比浊。
扩展资料
混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:
1、每100盘,但不超过100 的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;
2、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。
注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定:
1、取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;
2、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;
3、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。折算系数按下列规定采用:
1、对边长为100mm的立方体试件取0.95;
2、对边长为200mm的立方体试件取1.05。