关于110KV母线的电压互感器

110KV母线上的PT,为什么要用五组线圈?而又四组星型,一组开口三角形?每组的作用又何在?知道的说一下。就这种接线方式有什么好处,大家可以讨论一下。。。... 110KV母线上的PT,为什么要用五组线圈?而又四组星型,一组开口三角形?每组的作用又何在?知道的说一下。 就这种接线方式有什么 好处,大家 可以讨论一下。。。 展开
 我来答
匿名用户
2013-07-26
展开全部
110KV母线上的保护、测量任务非常多,PT用五组线圈,低压侧是Y0(三柱)用于线电压和相电压的测量,无专用计量PT时,供计量表计电压量。开口三角(两柱)在开口三角接有电压继电器,用于监视开口三角电压,检测系统的整体绝缘,用来反映系统发生接地时的零序电压。也就是说采用五组线圈的接线即能测量线电压又能测量相电压:另外使用五组线圈具有用材少、重量轻、制造成本低的优点,能产生很好的经济效益和社会效益。
匿名用户
2013-07-26
展开全部
影形是用于测量及过压\欠压等保护
开口用于测量零序电流,即零序电流保护
已赞过 已踩过<