西门子 PLC+EM277 监控地址如何设置
明天要去铜陵出差了,任务是把我们的设备与现场主控室远程通讯搞好,走的是DP协议的,用的EM277模块对方要的是我们I/O监控地址,但是我不知道怎么设置程序都会写,这没有问...
明天要去铜陵出差了,任务是把我们的设备与现场主控室远程通讯搞好,走的是DP协议的,用的EM277模块
对方要的是我们I/O监控地址,但是我不知道怎么设置
程序都会写,这没有问题
我们用的是siemens PLC
程序是我们自己做的,客户要求走DP通讯协议,我们给他们配了EM277模块,不过我不知道如何设置顾客要的监控地址~我们只是使用了简单的IO开关变量
您只要告诉我方法我自己做就好了~
比如说这个电磁阀的开合关,客户要我们的监控地址
他们要在远程监视和操控我们的点,请问我如何把M0.0 I0.0 Q0.0等点转换成他们要的变量?例如V100.0 V100.1等等的 展开
你告诉上位的不一定是你的某个点位,上位需要采集的可能是你PLC中间的一段数据区,你不需要设定,只需要把上位需要的数据写入到规定的交换数据区中即可。
GSD文件也不是你需要操心的,如果上位想通过PROFIBUS-DP通讯来取得你的数据,他们就要添加EM277的GSD文件,然后定义数据交换区域。你需要做的,首先通过EM277上的拨码开关设定好DP地址,然后把数据写入到他们规定的数据区内即可。
附EM277 GSD文件下载连接: http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=EM277
呵呵,西门子下载中心有很多好的文档,多看看,很有好处的。
2020-07-31 广告
工控机,即工业控制计算机。主要是相对于商务计算机而言的一种称呼。主要功能是对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制。华北工控冰翅静音无风扇工控机是目前使用比较广泛的,采用无风扇设计,稳定耐用,功耗更小。◆ 基于Intel Celeron...
点击进入详情页
本回答由华北工控提供
2015-05-11 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
西门子 PLC+EM277 监控地址的设置只需要把上位需要的数据写入到规定的交换数据区中即可。s7-200中把M0.0 I0.0 Q0.0等点状态信息传递到客户想要的地址即可了,等待主站来读取不需要主动发送的,V100.0 V100.1等就是通信的数据交换区,200的读写和主站的读写同时进行互补影响的。EM277就是Dp从站。
2013-07-25
展开全部
如果他们是上位机的话,你的变量没有必要转换的,你只需要做的就是告诉他你的PLC地址,和你的电磁阀的输出点就行的比如你的1#电磁阀的状态是在接通或着是关闭状态的话只把Q0.0寻址的告诉他就行啦,你就说我的1#阀的通断地址是Q0.0就行。因为S7-200在PROFIBUS-DP中只能作为从站,它是和主站(比如S7-300)硬件组态中设定的(GSD文件)