SVC都有什么组成的,其原理是什么?比SVG有什么区别?

 我来答
匿名用户
2013-07-26
展开全部
SVC:Static Var Compensator,中文名称“静止无功补偿器”。它一般有FC+TCR和TSC+TCR两种形式。其中FC(Fixed Capacitor)是“固定电容器”,TCR(Thyristor-Controlled Reactor)是“晶闸管控制的电抗器”。

SVC也是利用容性元件平衡感性无功。它先用电容器补偿感性无功(一般造成无功过补),然后再通过并联的TCR平衡过补的无功。由于TCR是连续调节,因此SVC能做到无级差连续调节。但是,SVC会引入大量谐波,同时它又将大量电容并入电力系统,容易引起系统谐振。如果考虑滤除SVC引入的谐波,那么,对低压中小容量的SVC设备,其成本并不比STATCOM低,而技术上又劣于STATCOM(同SVG)。在高压、大容量的场合,SVC的成本将比STATCOM低,因此SVC比较适合应用于高压大容量的场合。

STATCOM:Static Synchronous Compensator,中文名称“静止同步补偿器”,又称为ASVG(Advanced Static Var Generator):先进的静止无功发生器。STATCOM的工作原理是:利用瞬时功率理论检出负荷的当前时刻无功成分,然后利用逆变技术发出需要补偿的无功电流;它相当于一个无功发电机。

STATCOM是目前先进的技术,它真正做到无级差连续调节、动态跟踪补偿,可以做到20ms内完全跟踪负荷的变化而进行补偿,而且根据结构不同,还可以实现对三相电流不平衡和功率不平衡的补偿。但是由于大量电力电子器件的应用,该设备的成本较高,可以认为这是目前它唯一的缺点。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式