挤塑聚苯泡沫材料是几级防火材料,评定标准是什么?

家里新买的房子是挤塑聚苯泡沫材料,这个能不能行。查了那个是b级防火的,公安部65号令说外保温材料用a级防火,那么我可以向开发商要求赔偿么!... 家里新买的房子是挤塑聚苯泡沫材料,这个能不能行。查了那个是b级防火的,公安部65号令说外保温材料用a级防火,那么我可以向开发商要求赔偿么! 展开
 我来答
不能是7个汉字
2013-07-25 · TA获得超过512个赞
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:22.2万
展开全部
如果你家住宅楼小于100米(一般是35层以下),挤塑聚苯泡沫材料现在是可以用的,不能向开发商索取赔偿,因为公安部65号文已经取消。具体请见《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》 (公消[2012]350 号文)。

公安部350号文主要内容如下:
2011年12月30日,国务院下发的《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发〔2011〕 46 号)和2012年7月17日新颁布的《建设工程消防监督管理规定》,对新建、扩建、改建建设工程使用外保温材料的防火性能及监督管理工作作了明确规定。经研究,《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(PS:即65号文) 不再执行。

因为65号文取消,所以现在外墙外保温材料执行的是更早的公安部46号文。其中明确规定:
住宅建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。

至于你问的挤塑聚苯泡沫材料是几级防火材料,评定标准是什么?
挤塑聚苯泡沫材料是B级防火材料,有B1级,也有B2级,不同厂家的不同产品,需要经过权威部门防火检测,才能确定。
福爱欣挤塑板
2024-11-19 广告
说到挤塑板厂家的生产厂家,佛山市福爱欣建材有限公司是一个不错的选择。福爱欣公司自创造以来秉承以生产质量的产品为已任,以贴心的服务,合理的价位赢得客户,市场的需求和客户的满意是福爱欣公司永远不懈的追求!福爱欣生产的产品主要用在建筑物的内、外墙... 点击进入详情页
本回答由福爱欣挤塑板提供
百度网友89ba6b88a
2013-07-27 · TA获得超过827个赞
知道小有建树答主
回答量:214
采纳率:100%
帮助的人:59.3万
展开全部
这个你就别想了,能做保温,而且是用挤塑聚苯板,而不是聚苯板就不错了。
公安部65号文件要求的出发点是好的,但是不大符合我国现在的经济条件和A级材料的产能,所以这个文现在不大提了,尤其是在 建科 2012 16号文出来后,在建筑保温界又倒退到46号文了

注 46号文是住建部 公安部联合发的 2009
65号是公安部发的 2011
12号文是建科发的(大约是在年初)
2012 12月份 350号文 明确取消65号文
各说各的理,出发点不同,但都说的一个事。
相对说46号更贴近实际,符合我国经济技术,保温材料产能的现状。
谈不上索赔,开发商也不是吃素的。
不如把精力更多的关注到房屋结构质量、防水上来,为了索赔而索赔没大有意义,也不够累心的。
原则上挤塑板是B2的,但是经过阻燃处理后可以达到B1,这个阻燃处理就是个凑合局,加个阻燃剂什么的,时间一长挥发了,又回到B2了。只要不失火,单纯的讨论B2 B1没大有意义。
更何况是在建筑建成后,保温外面有砂浆等不然材料保护层,有这个保护层后,火不能直接作用于保温层,保温层就着不了,所以说单纯的讨论B2 B1没有意义了。
公安部65号文更多的关注的是在施工过程中的火灾隐患,这也是65号文颁发的初衷
已赞过 已踩过<