各位帮忙,速求答案

钢筋混凝土偏心受压构件,截面尺寸b乘以h等于400mm乘以500mm,构件在弯矩作用方向和垂直于弯矩作用方向上的长度均为4m,一类环境条件;轴向力设计值N等于50kn,弯... 钢筋混凝土偏心受压构件,截面尺寸b乘以h等于400mm乘以500mm,构件在弯矩作用方向和垂直于弯矩作用方向上的长度均为4m,一类环境条件;轴向力设计值N等于50kn,弯矩设计值M等于30knm;混凝土采用C20纵向钢筋采用HRB335级钢筋,求对称配筋时所需要的钢筋数量(已知偏心距增大系数等于1.035,Fcd=9.2MPa,Ftd=1.06MP,Fsd=Fsd=280MPa,sd=0.56) 展开
 我来答
匿名用户
2013-07-26
展开全部
结构安全等级是多少 计算截面有效高度:
    h0=h-a=460.0(mm)
   计算偏心距:
    偏心距 e0=M/N=600.0(mm)
    ea=取大者(h/30,20mm)=20.0(mm)
    ei=e0+ea=620.0(mm)
   计算偏心距增大系数:
    系数ζ1=0.5×fc×b×h/N=19.200
    因为 ζ1>1.0,取 ζ1=1.0
    系数ζ2=1.15-0.01×L0/h=1.070
    L0/h=8.000
    因为 L0/h<15,取 ζ2=1.0
    偏心距增大系数 η=1+(L0/h)(L0/h)×ζ1×ζ2/(1400×ei/h0)=1.034
   计算相对受压区高度:
    ξb=β1/(1+fy/Es/εcu)=0.550
    ξ=γ0×N/(α1×fc×b×h0)=0.028
    2×a'/h0=0.174
   判别结构破坏类型
    因为2×a'/h0>ξ
   钢筋面积计算:
    e'=η×ei-h/2+a=410.0(mm)
    As=As'=γ0×N×e'/fy'/(h0-a')=720.0(mm2)
   配筋率验算:
    规范规定:受压构件全部纵向钢筋最小配筋率为0.6%,当采用HRB400、RRB400级钢筋时减小0.1%;当砼强度等级为C60以上时增大0.1%。
    As+As'=1440.0(mm2)
    ρmin×b×h=0.6%×b×h=1200.0(mm2)
    As+As'≥ρmin×b×h
   垂直于弯矩作用平面的受压承载力验算:
    长细比(分子取截面短边) Lo/b=10.000
    查规范表7.3.1得钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数 φ=0.980
    As+As'=1440.0(mm2)
    3%×b×h=6000.0(mm2)
    因为As+As'≤3%×b×h
    Nu=0.9×φ[fc×b×h+fy'(As+As')]/γ0=2074.464(KN)
    Nu≥N,符合规范要求。然后根据实际配筋即可