一个关于变压器与功率、额定电流关系的问题
已知:功率=√3×功率因数(0.8)×变压器容量,额定电流=变压器容量/(√3×电压)设变压器容量100kVA,功率=100×0.8×1.732=138KW,额定电流=1...
已知:功率=√3×功率因数(0.8)×变压器容量,额定电流=变压器容量/(√3×电压)
设变压器容量100kVA,功率=100×0.8×1.732=138KW,额定电流=100/(1.732×0.4kV)=144A
可是1KW大约等于2A啊,为什么算出来的138KW和144A不是2倍的关系? 展开
设变压器容量100kVA,功率=100×0.8×1.732=138KW,额定电流=100/(1.732×0.4kV)=144A
可是1KW大约等于2A啊,为什么算出来的138KW和144A不是2倍的关系? 展开
4个回答
推荐于2017-10-02 · 知道合伙人教育行家
zhaoyuqi3412
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:1979
获赞数:9459
1961-1970 上海船校教师 1970-1978 镇江船校教师 1978-2002 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
变压器的功率(有功功率)与容量(视在功率)之间的关系是:
功率(P)=容量(S)x cosΦ(功率因素)= 容量(S)x 0.8 (一般变压器额定功率因素都定为0.8);
P=√3 x U x I x cosΦ
所以, 功率=√3×功率因数(0.8)×变压器容量---是不对的,里面没有 √3 .
额定电流(I)= 变压器容量/(√3×电压) 是对的,I = S /(√3 x U );
所以,当容量是100KVA时,功率P=100 x 0.8 =80KW,而不是138KW;
额定电流=100/ (√3 x 0.4)=144A ; 如以功率近似计算,则 80KW应为160A,也差不太多,因为,每千瓦2安是指交流电动机来说的,不是对变压器。
还有一个问题,一台160kVA的10/0.4kV变压器高压侧电缆怎么选择?I=160/1.732/10=9.23A,查电缆载流量表的话用YJV 3×2.5的就够了啊?为什么一般要用3×35或3×50的
追答
电缆的选择照表格里查的只是普通按发热条件来选的,实际还应考虑安放环境和安放的方法(管道、隧道等),而高压电缆选择还要提高几个档次,一般高压好像最少是35平方的。
展开全部
设:功率因数(0.8) 变压器容量100kVA 线电压400v 星形接法
额定负荷 100kVA×0.8=80kw 额定电流=功率/电压 80kw/400v=200A
额定负荷电流=200A 1kVA可以输出2A 是2倍关系
额定负荷 100kVA×0.8=80kw 额定电流=功率/电压 80kw/400v=200A
额定负荷电流=200A 1kVA可以输出2A 是2倍关系
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1KW等于2A也是有条件的,即三相380V,功率因数等于0.76。
实际电流可按式I=P/1.732/0.38/cosφ计算。功率P=S*cosφ
实际电流可按式I=P/1.732/0.38/cosφ计算。功率P=S*cosφ
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
"功率=√3×功率因数(0.8)×变压器容量 " 这个前提那里来的?功率=功率因数X容量啊?
追问
为什么功率=功率因数×容量?
追答
因为功率因数的定义是:有功功率/视在功率(变压器的容量)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?