TN-S接地系统 各处配电箱控制柜可以通过公用的接地网络接地而不用PE线吗? 100
本污水处理工程设计说明低压配电接地形式为TN-S系统,采用共用接地方式。工程有独立的配电房和变压器等低压成套设备各处构筑物内的钢筋结构可靠焊接并连接成接地网络。电气设计图...
本污水处理工程设计说明低压配电接地形式为TN-S系统,采用共用接地方式。工程有独立的配电房和变压器等低压成套设备 各处构筑物内的钢筋结构可靠焊接并连接成接地网络。
电气设计图纸上从低压配电房的低压成套设备上至各构筑物的动力配电柜采用5芯电缆(3P+N+PE),并在进线处做重复接地,但是动力配电箱至各个控制箱、照明箱的电缆采用4芯电缆(3P+N),设计人员说PE线直接就近与接地网络连接。。
我想问这样符合TN-S接地系统的要求吗?能不能各处箱柜都直接就近与接地网络连接而不用PE线呢?
我困惑了 这样TN-S的三相五线制实际不就变成了三相四线制了 还有什么区别
谢谢大家的热心回答
不过又好像没有理解我的意思
我说的意思是 动力柜至各个控制箱、照明箱的PE线省略了, 直接用这个相互连通的接地网代替了 而不是什么都没有,而且N线始终没有接地(整个大系统接地网都是利用建筑本身的钢筋结构以及建筑之间的接地扁钢相互连通的,与变压器的中性点连通),这样我想仍然满足TN-S的要求啊
我理解的TT系统就是没有专用的PE线(三相四线制) 即没有通过电缆或者通过这样的相互连通的接地网络与变压器中性点连通,而是相互独立的接地点 短路(漏电)电流通过大地流回中性点
这样还是与TT系统有区别的 请大家帮我解惑,这个问题困扰我多天了 如果不能省略,最好找到出处(规范要求等) 展开
2013-07-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
既然接地形式是TN-S系统,那么接地就必须从变压器中性点引出来的PE线,也叫保护接零。设计人员说PE线直接就近与接地网络连接。。
我想告诉你的是,这样是不符合设计要求的,如果采用这样的方式接地,那么这个系统就变成TT系统了。如果在各个配电箱处把工作零线重复接地,然后在引出一个保护线,那么这个系统就变成TN-C-S系统了。能不能各处箱柜都直接就近与接地网络连接而不用PE线呢?
不能连接,如果连接那么这个供电系统就变成了TT系统了,TT系统他的电气回路是,当设备外壳漏电,漏电电流通过接地体到变压器中性点接地,然后回到电网。但是这样的接地方式是用缺陷的,举例说明:比如你开关用的是500A的,当设备发生单相接地后,接地电流通过接地体,然后到到变压器中性点接,然后在回到电网。这个时候就等于在电气回路中串了两个电阻(假如变压器中性点接地电阻为4欧姆,重复接地电阻假如为6欧姆)单相接地时,电压为220V,那么接地电流就是220V除以10,得出接地电流为22A。500A的开关,22A的接地电流将不能使500A的开关动作,会使电气设备的外壳长期带电,所以在TT系统中,一定要安装漏电保护断路器。TN-S系统他的接地线必须从变压器中性点单独引出,而且要根据需要重复接地,引出之后不能在和工作零线混用,工作零线严禁重复接地,如果工作零线重复接地,那么这个系统就变成了TN-C系统了。不知道明白了吗?最后我想说的是,设计人员也很水,自己都没有把这个问题搞明白??
但是现在是这样的 整个接地网络就是与变压器中性点连接的 不再用专门的PE线而设备外壳就直接与这个大接地网络连通 漏电的话 漏电流通过接地网络流回变压器中性点 相当于短路 这样不是任然满足TN-S, 问什么不能省?
追答
我想你还没有明白什么是TN-S系统。如果电器设备的外壳直接与大地相连,那么这个系统就是TT系统供电, 漏电流通过接地网络流回变压器中性点 相当于短路,就是要他短路的啊,只要这样才有很大的短路电流使线路上的保护装置动作啊。
展开全部
PE线本身就是从电源中性点接地处靠近接地网处引出的,当在同一接地网处的电气设备外壳可以直接接于接地网,而不需另外拉PE线。如果不是同一接地网,则必须从电源侧引来PE线并做重复接地。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
整个电系统应该是三相五线制才可靠,需要说明的是在重要的设备控制箱,必须做重复接地,以保证系统的供电安全和可靠。
更多追问追答
追问
这个我知道可靠 但是有没有推翻设计省略这个PE线的明确说法?
追答
目前我接触的工程都没有。比如现在的每一座办公楼或者住宅基本都是TN-C-S系统,也就是说整个大楼除了总配电室外其他基本全是TN-S系统,配电系统入户的,到插座的都是单相三线。
不要考虑这个这个做法,如果一旦总配电室的接地线被破坏,整个供电系统就变为TT了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
绝对不行!
TN-S系统要求保护地线(PE线)随供电回路延伸到所有末端,一直延伸到最终用户,PE线在各处允许再次接地,但PE线本身不允许省略。
动力配电箱至各个控制箱、照明箱的电缆若采用4芯电缆,就不是TN-S系统了。
TN-S系统要求保护地线(PE线)随供电回路延伸到所有末端,一直延伸到最终用户,PE线在各处允许再次接地,但PE线本身不允许省略。
动力配电箱至各个控制箱、照明箱的电缆若采用4芯电缆,就不是TN-S系统了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果你说的(整个大系统接地网都是利用建筑本身的钢筋结构以及建筑之间的接地扁钢相互连通的,与变压器的中性点连通)这个可靠对的话,应该是TN-S系统,但必须确保这个接地网与变压器的PE线是有电气连接的,不是单独接地的,这个很重要,它相当于通过接地扁钢与检修箱的接地端相连。符合TN-S的要素,但我认为不没有按常规的做法来做,再多一根线就规范啦。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?