为什么漏电保护器合不上闸?
我家里的线路通过漏电保护器一直合不上闸,如果不通过漏电保护器直接连接则一切电器正常使用,总闸也不会跳。请问是怎么回事?这种情况属于漏电还是短路?我找物业的电工检查过了漏电...
我家里的线路通过漏电保护器一直合不上闸,如果不通过漏电保护器直接连接则一切电器正常使用,总闸也不会跳。请问是怎么回事?这种情况属于漏电还是短路?我找物业的电工检查过了漏电保护器没问题,但是屋内线路物业的不负责维修。请哪位对电路比较专业的人士给予帮助,如何查找漏电或短路的地方,谢谢!(我有数字万用表和电笔,我把万用表两针分别与零线,火线接触,无短路迹象)
另外想问下,出现这种情况,可以把火线零线对调吗?如果可以有什么安全隐患吗?
漏电保护器应该没问题,地线和零线接反的可能性不大,因为没人动过线路,除非是哪个地方碰着了,电线的质量的很好老化的可能性也 不大。只能等到周末查了平时没时间。请各位能给再多提点意见,谢谢! 展开
另外想问下,出现这种情况,可以把火线零线对调吗?如果可以有什么安全隐患吗?
漏电保护器应该没问题,地线和零线接反的可能性不大,因为没人动过线路,除非是哪个地方碰着了,电线的质量的很好老化的可能性也 不大。只能等到周末查了平时没时间。请各位能给再多提点意见,谢谢! 展开
10个回答
展开全部
可能原因如下:
1、漏电开关复位按钮未复位。按复位按钮后可以正常合闸。
2、漏电开关接线不正确。不正确并重新接线。
3、漏电开关负荷侧的线路绝缘,短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
4、漏电保护器跳闸后一直合不上,说明是漏电保护器负荷侧的线路接地短路了。
5、负载存在漏电的故障;
6、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;
7、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等。
扩展资料:
漏电保护开关的作用
1、只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
2、同时具有过载保护功能。
3、同时具有过载、短路保护功能。
4、同时具有短路保护功能。
5、同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
参考资料来源:百度百科-漏电保护开关
推荐于2017-09-07 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
漏电开关不能正常合闸:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的线路有问题,肯定是线路有漏电的地方,要不可能是你的线皮薄绝缘性能差。漏电的系数小。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你说的零线有电?是不是漏电保护器的引
出口处
的零线有电,而入口处的零线无电?如果是的话就证明是你的漏电保护器坏了,为了安全起见,劝你不要修了,换一个新的安上就OK了。
想办法查到零线从哪里开始有电的,零线带有电代表它是跟火线有连接(也就是说你家里应该是有短路的地方,所以漏电保护器合不上),那里出现这种情况基本就是代表那里
有问题
,找到问题后再想办法解决吧
出口处
将合不上闸的线路上的所以插座拔掉,再试试看看能不能合上。你的总闸应该是2P的不带漏电保护的断路器。还有一点,可能是你的插座零线与地线接反了,这样的话一但插上电器,漏电开关就跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?