为什么电气设备都必须要接地
2013-07-27
展开全部
在正常情况下电气设备的金属外壳与带电部分是绝缘的,外壳上不会带电,但如果电器内部绝缘体老化或损坏,电就可能传到金属外壳上来,如果外壳不接地,这时人若碰上去就会触电,若金属外壳接地了,电流就会通过地线流入大地,人碰上带电的金属外壳就不会触电了。接地就是用一根较粗的电线(最好是铜线,铝线容易被腐蚀或碰断,一般不能用作地线),把它的一头接在电器外壳上,另一头接在埋入地下一定深度,并有一定长度的角钢上,通常这根连接线也叫地线。
维客电工电子网www.fjvk.net
维客电工电子网www.fjvk.net

2023-08-29 广告
设备接地的主要作用:就是把设备的金属外壳、和正常情况下不带电的金属部件利用导体和大地连接,使金属外壳、金属部件与大地保持同一电位,这样当设备故障时金属外壳、金属部件的漏电流可靠地导入大地,人接触到这些部件时不会有触电的危险。。
我知道有一家...
点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
2018-07-27 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
防雷设备接地是通过金属导线将设备与接地装置连接,把雷电压引入到地下。
防雷接地应符合下列安全技术要求:
(1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护 范围内。
(2)避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊 接连通。
(3)天线塔上的天线支架、框架、航空标志灯架、馈线走线架都应良好接地; 天线馈线及塔灯控制线的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地;走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方 0.5~1m 范围内作良好接地;在进机房入口处,天线的馈线应对地加装馈线避雷器,塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地。
(4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔 3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。
工作接地及保护接地,保护人身及设备安全,必须的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-27
展开全部
防止触电
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2018-03-08
展开全部
静电静电很厉害的有时在比较尖的地方 能产生上千V的电压
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: