施工工地用三级开关箱要不要做重复接地?

 我来答
白光死
2015-10-22 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3343
采纳率:94%
帮助的人:382万
展开全部
  不需要。首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。
  重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接零而不是接地。
匿名用户
2013-07-28
展开全部
建筑工程用电规范中规定三级开关箱不需要接地,要有漏电保护器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
剑锋JT8Yj
2020-10-21
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1293
展开全部
大家都知道”重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。”那么这三个点是如何选择的?尤其是未端。所以本人认为三级电箱能做重复接地的还是要做的,固定不动的必须做。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-28
展开全部
不用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助