变压器变损问题

我们有一台1000KVA的变压器、一台2000KVA的变压器,两台变压器每月用电量差不多,为什么1000KVA的变损反而比2000KVA的变损大呢?... 我们有一台1000KVA的变压器、一台2000KVA的变压器,两台变压器每月用电量差不多,为什么1000KVA的变损反而比2000KVA的变损大呢? 展开
 我来答
鲁承宝
推荐于2017-09-25 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2098万
展开全部
变压器欠载或超载运行,变损都会增大,变压器最佳运行状态是。所带负载额定容量是变压器额定容量的65-75%,你这时2000KVA的用电量合适,而1000KVA这台过载运行了。所以1000KVA的变损反而比2000KVA的变损大。
乱七胡说八糟乱想
2013-07-28 · 好知、好奇、好问、好学、多语、热心。
乱七胡说八糟乱想
采纳数:5657 获赞数:14885

向TA提问 私信TA
展开全部
这主要和变压器本身的制造加工有关。粗制烂造的就会变损大很多。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天蝎小灰马
高粉答主

推荐于2017-09-18 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:5056
采纳率:97%
帮助的人:265万
展开全部
这种计算比较复杂,与很多情况有关。现简述如下:
老式的变压器SJ1系列180kVA 10/0.4kV 查表,空载损耗1053W,短路损耗3720W,如果在额定电压下,满负载运行,每小时的损耗=1053+3720=4773W,一个月就是4773×24×30÷1000=3437kWh。
如果实际负荷或平均负荷只有75%,短路损耗可以按75%来考虑,每小时的损耗=1053+3720×75%=3843W,一个月2767kWh。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友096bf24ca
2013-07-27 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2333万
展开全部
要是1000KVA的负荷是经常大负荷满载的,则有可能。因为现在的变压器的空载铁损很小,损耗主要是铜损,而铜损是与负荷的平方成正比的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鱼新立修闵
2019-10-15 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:648万
展开全部
变压器变损计算:
http://www.schneider-electric.cn/china/cn/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?
 变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;
[1]
隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。
  变压器按用途可以分为:配电变压器、
电力变压器

全密封变压器、组合式变压器、
干式变压器、
单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器
试验变压器
转角变压器
大电流变压器
励磁变压器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式