有关家庭电路使用测电笔的问题

1、开关安装在用电器与火线之间时,开关闭合,分别用测电笔接触火线和零线,氖管的发光情况。2、开关安装在用电器与火线之间时,开关断开,分别用测电笔接触火线和零线,氖管的发光... 1、开关安装在用电器与火线之间时,开关闭合,分别用测电笔接触火线和零线,氖管的发光情况。
2、开关安装在用电器与火线之间时,开关断开,分别用测电笔接触火线和零线,氖管的发光情况。
3、开关安装在用电器与零线之间时,开关闭合,分别用测电笔接触火线和零线,氖管的发光情况。
4、开关安装在用电器与零线之间时,开关断开,分别用测电笔接触火线和零线,氖管的发光情况。
5、测电笔接触火线时,如果观察不到氖管发光,产生这种现象的原因可能是(所有原因)
6、检修电路时,发现灯泡不亮,火线零线都能使测电笔发光,可能的原因是(所有原因)
以上问题请分条解答,并完整叙述原因。(5、6条每个原因都要配解释说明)
若附上有关家庭电路故障判断(通过试电笔判断)的知识点完整、详细的资料,追加悬赏。
展开
 我来答
寒冬为雪
推荐于2016-12-01 · 知道合伙人数码行家
寒冬为雪
知道合伙人数码行家
采纳数:681 获赞数:3018
本人精通各种常用电子设备的检测与维修

向TA提问 私信TA
展开全部
  1、火线亮,零线不亮

  2、火线亮,零线不亮
  3、火线亮,零线不亮
  4、火线亮,零线不亮
  总结:只要开关不是安在火线或者零线之前,都是零线不亮,火线亮,如果零线回路断路或者接触不良并且有用电器接在回路中的情况下,零火线都有可能发光
5、火线断路(如:停电了)、电笔损坏、人体没有接触电笔末端的感应金属
6、<1>零线断了,零线悬空,感应电使氖管发光。
<2>零线没断,零线本身存在的对地电压使氖管发光。零线本身存在对地电压的情况有许多,零线过细,过长,接触不良,三相负荷不平衡使得中性点发生移位等情况

参照http://zhidao.baidu.com/question/408203144.html
更多追问追答
追问
问一下,用试电笔时人、大地、火线是在那么构成通路的?难道火线和大地相连?
追答

用测电笔时你就是导体,电流流经电笔-人-到大地