西门子300plc中,怎么用move指令使m0.0,m0.3置位

二进制,十进制,十六进制数据,都可以吗、麻烦举一例... 二进制,十进制,十六进制数据,都可以吗、麻烦举一例 展开
 我来答
landddd85
2020-03-27 · TA获得超过1087个赞
知道答主
回答量:165
采纳率:100%
帮助的人:4.1万
展开全部

西门子step7中的MOVE指令按照字节、字、双字的方式MOVE。MB0代表0这个字节,从m0.7排到m0.0,置位的是m0.0和m0.3,那么就是MB0=00001001,把这个数MOVE给MB0就可以了。

置位/复位指令根据RLO的值,来决定被寻址位的信号状态是否需要改变。被寻址位的信号状态被置1或清0;若RLO是0,则被寻址位的信号保持原状态不变。

对于置位操作,一旦RLO为1,则被寻址信号(输出信号)状态置1,即使RLO又变为0,输出仍保持为1;对于复位操作,一旦RLO为1,则被寻址信号(输出信号)状态置0,即使RLO又变为0,输出保持为0。

语句表STL表示的置位/复位指令

R Reset 复位指令S Set 置位指令

梯形图LAD表示的置位/复位指令( S ) Set Coil 线圈置位指令

( R ) Reset Coil 线圈复位指令

SR Set-Reset Flip Flop 复位优先型SR双稳态触发器指令

RS Reset-Set Flip Flop 置位优先型RS双稳态触发器指令

扩展资料:

SIMATIC S7-300 PLC S7-300是模块化小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。

各种单独西门子PLC之S7家族的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。

与S7-200 PLC比较,S7-300 PLC采用模块化结构,具备高速(0.6~0.1μs)的指令运算速度。

浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算。

一个带标准用户接口的软件工具方便用户给所有模块进行参数赋值。

方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内,人机对话的编程要求大大减少。

SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中取得数据,S7-300按用户指定的刷新速度传送这些数据。

S7-300操作系统自动地处理数据的传送。

CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件(例如:超时,模块更换,等等)。

多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改。

S7-300 PLC设有操作方式选择开关,操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式,这样就可防止非法删除或改写用户程序。

具备强大的通信功能,S7-300 PLC可通过编程软件Step 7的用户界面提供通信组态功能,这使得组态非常容易、简单。

S7-300 PLC具有多种不同的通信接口,并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统;串行通信处理器用来连接点到点的通信系统。

多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。

赵文星空絮雨
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137976
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
对于置位操作,一旦RLO为1,则被寻址信号(输出信号)状态置1,即使RLO又变为0,输出仍保持为1;对于复位操作,一旦RLO为1,则被寻址信号(输出信号)状态置0,即使RLO又变为0,输出仍保持为0。
语句表STL表示的置位/复位指令
R Reset 复位指令
S Set 置位指令
梯形图LAD表示的置位/复位指令
---( S ) Set Coil 线圈置位指令
---( R ) Reset Coil 线圈复位指令
SR Set-Reset Flip Flop 复位优先型SR双稳态触发器指令
RS Reset-Set Flip Flop 置位优先型RS双稳态触发器指令
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
万俟筠An
推荐于2017-10-13 · TA获得超过889个赞
知道小有建树答主
回答量:158
采纳率:100%
帮助的人:147万
展开全部
西门子step7中的MOVE指令比较智能,你可以按照字节、字、双字的方式MOVE。像你这个问题比如用字节的方式,那么MB0就代表0这个字节,从m0.7排到m0.0,你想置位的是m0.0和m0.3,那么就是MB0=00001001,所以你把这个数MOVE给MB0就可以了。

另外这个数的写法几进制都可以,比如写成2#00001001,或者16#09H都可以,一般不用十进制来写,直观性不好。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Joybook5000G
2013-07-29 · TA获得超过1051个赞
知道小有建树答主
回答量:739
采纳率:100%
帮助的人:718万
展开全部
看下move指令的帮助,按F1键。印象中MOVE不可以对具体的位操作。可以用置位,复位指令。