30千瓦三相电动机需要配多少安的电度表最合适

问一个电工问题:我在最高30千瓦的运行电路中安装一块电子式三相四线电度表,需要配多少安的电度表最合适?谢谢了。... 问一个电工问题:我在最高30千瓦的运行电路中安装一块电子式三相四线电度表,需要配多少安的电度表最合适?谢谢了。 展开
 我来答
匿名用户
2013-07-29
展开全部
你这个需要配置电流互感器了,选一个150/5的电流互感器,把三相一零从电流互感器通过,从电流互感器的K1和K2引入电表,而电表只需要一个3*3(6)的电子式三相四线电度表就好了.而最终用电量等于电表读数乘以30.
上海至宝电机制造有限公司
2018-06-11 广告
首先你的电动机必须是3相的。不能是单相的。三相电机一个千瓦按2A电流算。10A电表可带50KW负荷。算出来是2.7个,但是你还得考虑同时启动的问题2台电机同时启动,启动电流是正常运行时电流的4~7倍。如果更多一起启动,瞬间电流过大,可能会烧... 点击进入详情页
本回答由上海至宝电机制造有限公司提供
匿名用户
2013-07-29
展开全部
选5安培的电能表 在配上100比5的电流互感器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cqliuyongxiang
2016-01-10 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:3313
采纳率:98%
帮助的人:641万
展开全部
  选择三相四线电度表DT862-2 3×20(80)A 直接式电度表,额定电流是20A,最大电流是80A。  
  计算三相电动机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=30000/380/1.732/0.85≈53.6A;
  一般测量仪表的量程选择在1/2~2/3为最佳,这块电度表的最大量程是60A,则最佳量程:54/(2/3)≈81A;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起