送风量和新风量的区别 20

在公共建筑设计标准里有一个新风量与送风量的比例Y。那么这个新风量和送风量有什么区别?请建立一个模型说的清楚些,比如一个大堂,有空气调节系统,现在需要把室内空气加热,就是需... 在公共建筑设计标准里有一个新风量与送风量的比例Y。那么这个新风量和送风量有什么区别?
请建立一个模型说的清楚些,比如一个大堂,有空气调节系统,现在需要把室内空气加热,就是需要将室内的冷负荷(冷空气)送至空调机组进行加热;或者现在需要将室内温度降低,将室内热负荷(热空气)送至空调机组进行热交换,将空气制冷。
这个大堂由于空气污浊,需要补充新鲜空气,从屋顶通风口(自然或机械通风)补充进室内的新鲜空气的量既为新风量。那么送风量是不是每小时被空调机组加热或制冷的空气的量。不知道这样理解对不对。
那么室内空气需要流通(特别是人多的场合,堂内温度高,需要自然通风预冷),有新风补充(负压补风),也有排风(机械),那这个通过排风口,排出室外的空气量也是送风量喽?那这个时候的新风量与送风量的比值怎么确定呢?
展开
 我来答
gyhjfjm
2013-07-31 · TA获得超过2735个赞
知道小有建树答主
回答量:632
采纳率:91%
帮助的人:360万
展开全部
送风量的主要作用是将室内负荷带至空调机组,再由空调机组中的换热器将这部分负荷带至制冷或制热设备,再由冷却水系统带至室外或消耗一定量的能源将空气加热。
也就是讲,送风量是根据室内负荷来确定的。
新风量是基于室内人员的卫生要求,其主要作用是补充新鲜空气、稀释有害物浓度。
设计规范一般规定新风量在总送风量中的比例不低于10%。
由于在空调季节补充的新风量是需要消耗一定能源的,所以其总量(或在总送风量中的占比)不宜过大。
追问
请建立一个模型说的清楚些,比如一个大堂,有空气调节系统,现在需要把室内空气加热,就是需要将室内的冷负荷(冷空气)送至空调机组进行加热;或者现在需要将室内温度降低,将室内热负荷(热空气)送至空调机组进行热交换,将空气制冷。不好意思,字数限制,请看问题补充
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fe4255b
2024-07-31 · 超过169用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:982
采纳率:80%
帮助的人:7.8万
展开全部
‌送风量是指送入房间的总风量,包括‌回风量和‌新风量,而新风量特指从室外摄入的新鲜空气量。这意味着,送风量是一个更广泛的概念,它涵盖了所有进入房间的风量,包括从室外引入的新鲜空气和房间内部的循环空气(回风),而新风量则专门指那些来自室外的部分。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询