关于变压器变比计算的题目。

 我来答
月亮的未来
推荐于2018-05-08 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1210万
展开全部
昨天我已经给你回答过这个问题了,今天再给你补充一些。
1、在变压器绕组设计时要考虑他们的接线方式。高压是D接(三角接),相电压等于线电压=10000V。而低压是y接(星接),相电压是线电压的根号三分之一。也就是低压的相电压为400/1.732=231V。
2、所以这台变压器在制造时的高低压线圈的匝数比为10000/231=43.3。是你在取高、低压线圈实际匝数时的比例。
3、如果高压也是Y接,那么他们的匝数比就是10000/400=25,如果高、低压都是三角接,也是25。
4、如果高压是Y接,而低压是d接,那么高压与低压的线圈(每相)的匝数比为:10000/1.732/400=14.43。
5、所以可以看出:以上不管哪个接线方式,此变压器的高、低压的线电压比都是10000/400=25
追问
一个问题采纳2次奥?请赐教:变比就是一二次侧相电压之比?这句话正确吧??
追答
不确切。看你站在什么角度看。变压器变比通常人们说的是高、低压输入与输出电压比(不刻意去说是相电压还是线电压)。但从专业角度出发,我们一定要知道,这变比确切的说是输入与输出的线电压之比。而不是相电压之比。
1、变压器用户关心的是输入与输出的线电压之比,他也只能检测到变压器输入的线电压,如果低压没有中性点引出,也只能检测到线电压。他不可能知道高、低压线圈的匝数,因此他们所关心和知道的变比是线电压之比。
2、而变压器设计者,他不仅要知道上面的变比(电压比),更要知道由于三相变压器接法的不同,高、低压线圈的匝数比。在每相线圈设计时,他们想的变比是线圈的匝数比
zhaoyuqi3412
2013-07-31 · 知道合伙人教育行家
zhaoyuqi3412
知道合伙人教育行家
采纳数:1979 获赞数:9460
1961-1970 上海船校教师 1970-1978 镇江船校教师 1978-2002 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师。

向TA提问 私信TA
展开全部
k=10000/400=25;
任何三相变压器的变比都是原边的线电压与副边的线电压之比;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huajiz
2013-07-30 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2405万
展开全部
变压器高低压变压比为10/0.4=25
考虑接线组别,高压相绕组与低压相绕组的变比为10*1.732/0.4=43.3
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式