家庭消防自动喷淋问题,

家庭消防自动喷淋问题,想在新家装修时搞个自动喷淋,不知道具体要怎么做,自个有些疑问,希望懂的朋友帮忙:1.那水管要从哪接?物业交楼时到户的水管都是胶管来的。不能用来做消防... 家庭消防自动喷淋问题,想在新家装修时搞个自动喷淋,不知道具体要怎么做,自个有些疑问,希望懂的朋友帮忙:1.那水管要从哪接?物业交楼时到户的水管都是胶管来的。不能用来做消防吧(难是从消防栓接)?2.用什么管。用多大的管。100平左右的房子。要不要分组走管?这先给10分。另外,我的问题不够全面的。朋友能再提点个一二。给个攻略。会再加分。先谢谢过了。 展开
 我来答
HPM082
推荐于2017-10-10 · TA获得超过320个赞
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:46.7万
展开全部
看来你是一位很有消防意识和前瞻性的人。具体做法要看你的投入了,按常规一套喷淋灭火系统做下来要有以下组成:供水设施(水泵、水池、高位、水箱等)、湿式报警阀、水流指示器、阀门、管道、闭式喷头等组成,对于一栋已经建好的并且没有预留相关配套 设施的建筑来讲,按规范要求成本是非常高的。如果不是为了消防检查而确实是为了消防安全的话,建议你做一套家庭简易式喷淋灭火系统就行了,浙江湖州那边很多家庭作坊就式这么做的,你那100平的走一组管就行了,供水从生活水上取,喷头之间布置建议控制在3米或之内(3米这个数给的不是很严谨啊,这个只是根据实际工作经验来确定的,在工程设计中这个数是要根据流量、危险等级等等来确定的),管道用镀锌钢管(着火时比胶管耐烧),管道管径根据喷头多少来取,喷头越多管要越粗。看看还有没有不到位的,你也可以在网上搜搜自动喷水灭火系统设计规范中的湿式自动喷水灭火系统相关条文参考。
浩然_明心
2019-05-07
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:749
展开全部
传统的喷淋系统是肯定不适用于家庭住宅的:1、是安装麻烦(专用的水箱);2、喷淋头特别丑;3、也是最重要的喷洒水量很暴力,万一误喷了火灾没遇到来一个水灾那也受不了;
唯一可行的方案是用高压细水雾来作为灭火系统,这种技术用在国外已经很普及了,高压水雾相比传统喷淋有绝对的优势,不仅能够灭油火、电气火,关键用水量是喷淋的10%,这个技术机理是利用喷射的高密度水雾快速汽化来快速降温,以及水雾在变成水蒸汽瞬间膨胀到原来细水滴的1600多倍的体积,这种膨胀能够排干净火源区的空气从而降低氧气浓度实现灭火。
目前这种技术工业上用的比较广泛,民用相信也会被慢慢普及
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mcg170
2013-07-30 · TA获得超过354个赞
知道小有建树答主
回答量:517
采纳率:0%
帮助的人:185万
展开全部
要是高层,你只能从消火栓上接,用50的镀锌管接就可以了,DN32——3个喷淋头; DN40——4个喷淋头; DN50——8个喷淋头; DN65——12个喷淋头; DN80——32个喷淋头; DN100——64个喷淋头; DN150——不限数量;根据你家用多少个喷淋头决定使用镀锌管管径
这种是简易喷淋,选用的喷淋头的类型为快速响应喷头
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
哥数
2013-07-30 · TA获得超过1026个赞
知道小有建树答主
回答量:704
采纳率:83%
帮助的人:265万
展开全部
消火栓和喷淋是两个系统,分区不一样压力也不一样。没听说过有这样做的,弄不好别把家里给淹了,住宅一般不需要,我做过的呼和浩特地区的海亮公寓才有一个喷头是侧喷的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
leping19871111
2018-08-04
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2261
展开全部
接到自来水管上就行,可以采用边墙型喷头,安装时留好切断检修阀门,在家安装独立的远程报警功能的感烟探测器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式