空调外机风扇不工作
空调外机风扇不工作空调开机是有冷气,30分钟后空调外机风扇不动,空调不制冷。压缩机温度高,是不是启动电容有故障?该怎么处理?...
空调外机风扇不工作
空调开机是有冷气,30分钟后空调外机风扇不动,空调不制冷。压缩机温度高,是不是启动电容有故障?该怎么处理? 展开
空调开机是有冷气,30分钟后空调外机风扇不动,空调不制冷。压缩机温度高,是不是启动电容有故障?该怎么处理? 展开
展开全部
室外机风扇一般和压缩机来自同一个接触器控制的电源,所以风扇和压缩机是没有直接关系的。
风扇不转压缩机不工作的原因:
1、接触器的触点损坏,导致无法为风扇提供电源。
2、接触器线圈未得电,接触器不吸合就不能为风扇提供电源。
3、室内机实际温度到达设定温度,这时风扇和压缩机不转是正常的。
4、空调电路板故障。
5、空调缺氟或漏氟导致空调报警停机。
风扇不转压缩机不工作的原因:
1、接触器的触点损坏,导致无法为风扇提供电源。
2、接触器线圈未得电,接触器不吸合就不能为风扇提供电源。
3、室内机实际温度到达设定温度,这时风扇和压缩机不转是正常的。
4、空调电路板故障。
5、空调缺氟或漏氟导致空调报警停机。
展开全部
外机风扇应该是同压缩机同步不工作吧?
有可能室内机热敏电阻阻值发生变化,感温错误,很快就发出指令让压缩机停止工作。
压缩机保护器有问题,乱保护。
系统缺氟,工作30分钟后排气温度过高导致保护。
追问
晚上室外温度降低后又能正常工作 是怎么回事?
追答
室外温度降低,那么排气温度就降低了,低于压缩机温度保护的温度点,自然不会造成关机了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这种情况是压缩机保护,自动停止运行,其触发原因一般是制冷剂过量或过少、散热差,压缩机过热保护、外机输出电压不稳、漏电等造成。但比较常见的是制冷剂过量或过少,散热差过热保护。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有可能是过热保护动作了,是不是停机一阵后开机又能制冷?
追问
就是那样 这几天室外温度有40度左右 外机无遮挡
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是启动电容坏一开机他是不转的,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?