请教下:G120 CU240E的问题

G120CU240E在油田抽油机上有人用过吗?能不能谈一下您的经验?... G120CU240E在油田抽油机上有人用过吗?能不能谈一下您的经验? 展开
 我来答
匿名用户
2013-07-31
展开全部
LZ的问题有点奇怪,CU240E仅是个控制单元,只跟你的控制方式有联系。功率单元有PM240和PM250两种,其中PM250是带能量回馈单元,但目前尽量不选PM250,可能设计存在问题,正常运行时突然失电,容易炸机。G120变频器可以看成是MM440的升级版本,具有V/F,抛物线,失量等控制方式。CU240E是基本控制单元,还有CU240S等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-31
展开全部
LZ,我客户不是在油田的,而是在化工行业。使用还是按照MM4的调试方式:先快速调试,输入电机的相关参数,执行1910和1960优化,然后再设置其他应用参数
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-31
展开全部
没有人在油井上使用过G120或其他型号的西门子变频器吗?