瓦斯继电器是做什么的?

 我来答
武汉国仪周周
2013-08-01 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:22%
帮助的人:1346万
展开全部
瓦斯继电器是变压器重要的主保护,安装在变压器油枕下的油管中。
瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的油枕和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。
重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。
瓦斯继电器分有载瓦斯继电器(油管半径一般为50mm或者80mm)和本体瓦斯继电器(油管半径一般80mm)。瓦斯继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。如QJ-80型继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。
中煤ZMzmjt049
2019-10-07
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:4.8万
展开全部
瓦斯继电器测试仪用于电力系统检验变压器的重瓦斯保护动作流速、轻瓦斯保护动作容积和气体继电器密封试验,及检验压力释放阀的开启和关闭压力,用模拟变压器内故障,测瞬时脉冲流速值的压差法,微机测控,数码显示,自动打印。功能齐全,测试准确可靠。与典型设备比,体积仅1/20,重量仅1/25,造价约1/5。应用范围广,解决了无法在变压器安装现场进行气体继电器、压力释放阀校验的难题。Zmjt049
瓦斯继电器测试仪特点:
在确保检测精度前提下,采用了小型化的设计,便于现场检测。
检测系统使用先进的微控制技术,使气体继电器和压力释放阀检测系统集成一体化。
同时满足,国家电网公司物资采购标准中的相关技术要求。
瓦斯继电器测试仪使用环境
工作环境:+10 — 40℃;相对湿度< 85%;
电气采用:AC220V±10%,总功率170w;
控制系统:AC220V,功率50w;
执行系统:AC220V,功率120w。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
edian123456
2013-08-01 · TA获得超过1622个赞
知道大有可为答主
回答量:3271
采纳率:85%
帮助的人:330万
展开全部
产品简介

◆RLC-9QYG系列瓦斯(气体)继电器压力释放阀自动测试仪,荣获94年电力部“双新”展会金奖。电力部以科技[1997]209号文发布国家电力行业标准《QJ—25、50、80型气体继电器检验规程》,本产品已列入规程中使用,并荣获国家科委授予95年“国家级新产品”称号。
◆仪器可测:重瓦斯流速、轻瓦斯容积、密封性能,释放阀的启闭压力

产品引用和执行的标准

◆DL/T 540-94
◆DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》
◆RLC--9QYG型气体(瓦斯)继电器压力释放阀自动测试仪结构原理
◆RLC—9QYG型携带式气体继电器压力释放阀自动测试仪是在RLC-8QYG自动校验台的基础上改进的高科技专利新产品

产品特性

◆ 流速测量模拟变压器内部故障情况,采用压差法测脉冲流速的原理是经原能源部电力司组织全国专家技术评审认为:测试原理先进,测量离散率小,误差符合要求,携带方便,适于现场使用,是全国急需的试验设备,很有推广使用价值。
◆ 采用东北、华中、云南的综合计量基准,可在全国范围内适用。新设计有两种误差修正装置,是测量精度符合国内外标准校验台检验要求。
◆ 功能更多、应用范围更广。功能11种,除具有直接测试QJ—25、QJ—50、QJ—80、QJ—50W、QJ—80W型继电器流速、容积、密封等检验项目外,还可满足变压器YSF—25、50、80、130型压力释放阀进行开启、关闭压力试验。
◆ 本测试仪自动化程度高。采用微机测控、数码显示,操作试验时除人工配合回油外,实现了测量、参数调整、控制操作、记录打印自动化。
◆ 本测试仪技术性能完全可代替固定式油泵法校验台使用,并具有体积小,便于携带,满足现场试验需要,节约设备和试验室大量的投资等优点。
◆ RLC—9QYG测试仪配有QJ—25、50、80流速尺共3把,可分别直接测试相同型号气体继电器动作流速,并与测试仪进行定期校核,是理想的量值传递工具。
◆ 本测试仪实现了气体继电器流速、容积、密封试验和压力释放阀开启、关闭压力等检验项目,全部自动测试并打印记录。

技术参数

◆ 型号:RLC -9QYG
◆RLC校验仪代号。L代表“流速”,C代表“尺”,因第一代设计产品为“流速测量尺”,以后产品不断更新换代均沿用“RLC”。
9QYG型:9代表第8次设计序号、Q代表气体继电器、Y代表压力释放阀、9QYG代表气体继电器、压力释放阀自动测试仪。
◆ 基本参数
◆气体继电器流速整定:
◆流速范围:0.6~1.6m/s(具体整定值详见规程)
◆精度:压力传感器精度0.5级,数码显示器为4位数、0.000m/s,最小分辨率0.02m/s。出厂试验经QJ-80SX标准流速尺和标准校验台校验,其绝对误差值≤0.04m/s,用测试仪进行流速试验时,测量值自动打印记录。
◆容积试验:
◆气体继电器容积整定范围250~300ml(国家电力行业标准)。
◆容积计量装置的计量元件精度0.5级,最小分辨率为5ml,出厂试验经300ml标准量杯测试,其最大误差≤5%,测量值自动打印记录。
◆压力(密封)试验:
◆压力范围0~150kpa,数码显示器为000.0kpa,最小分辨率1kpa,精度1.5级。
◆气体继电器充满变压器油在常温下加压15kpa持续20Min应无渗漏,测量值自动打印记录。
◆YSF-4型 压力释放阀基本参数
◆25 .50有效径口的开启压力为15;25;35;55;Kpa
关闭压力8 13.5 19 29.5
◆80 . 130有效径口的开启压力为35;55;70;85;Kpa
关闭压力19 29.5 37.5 45.5
◆开启压力极限偏差≤± 5Kpa
◆压力释放阀校验台传感精度0.5级,数码显示器为000.0 Kpa,最小分辨率为2Kpa,用于释放压力释放阀开启压力,关闭压力并自动打印记录
◆试验介质:气体继电器校验台试验介质为变压器油;压力释放阀校验台试验介质为空气。
◆RLC—QJ25、QJ50、QJ80型流速尺
◆RLC —QJ80型流速尺
◆流速量程:0.6~1.6m/s,感量0.01m/s,误差≤0.04m/s。流速尺身和大、小砝码均为黄铜制作。
◆当流速整定值为0.6~1.0m/s,用小砝码读取尺身上刻度线左边缘刻度值;当流速整定值为1.05~1.6m/s时,用大砝码读取下刻度线左边缘刻度值。
◆RLC —QJ50型流速尺
◆流速量程:0.55~1.6m/s,感量0.01m/s,误差≤0.04m/s。
◆流速尺身和大、小砝码均为黄铜制作。当≤1.0m/s用小砝码读上刻度线,当>1.0m/s时用大砝码读下刻度线。
◆RLC —QJ25型流速尺
◆流速量程:0.9~1.4m/s,感量0.01m/s,相对误差≤5%。尺身为铝质、只有一个砝码为黄铜制作,只有一条刻度线。
◆微机测控箱
◆电源:1φ220V 150W
◆电动微型空压机:1φ220V 120W
◆仪器箱:
◆气体继电器校验台(铝合金箱)
◆外形尺寸:长×宽×高 55×30×46cm 重35kg
◆压力释放阀校验台(铝合金箱)
◆外形尺寸:长×宽×高 48×37×36cm 重20kg
◆微型测控箱(铝合金箱)
◆外形尺寸:长×宽×高 42×40×25cm 重15kg
◆电动微型空压机(外购件)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
熊水蓝Rb
2013-08-01 · TA获得超过1641个赞
知道大有可为答主
回答量:2393
采纳率:40%
帮助的人:1027万
展开全部
检测到瓦斯 触发电信号
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式