写字楼中央空调造价
苏州某写字楼8层7600平米建筑面积,不知采用什么空调好。请达人指点一下以下空调的一般平方造价。1.VRV国产品牌2.水源热泵(苏州地区,离建筑最近的河约350米)3.地...
苏州某写字楼8层7600平米建筑面积,不知采用什么空调好。请达人指点一下以下空调的一般平方造价。
1.VRV国产品牌
2.水源热泵(苏州地区,离建筑最近的河约350米)
3.地源热泵(不知能不能挖洞,要挖多深?如果用地下水的话,不知道要不要审批)
4.传动水冷机组(基本不参考,维护成本太高)
5.传动风冷机组(基本不参考,维护成本太高) 展开
1.VRV国产品牌
2.水源热泵(苏州地区,离建筑最近的河约350米)
3.地源热泵(不知能不能挖洞,要挖多深?如果用地下水的话,不知道要不要审批)
4.传动水冷机组(基本不参考,维护成本太高)
5.传动风冷机组(基本不参考,维护成本太高) 展开
2013-08-03
展开全部
1 VRV国产品牌
造价在1800000-1900000左右
2 水源热泵
造价在2200000-2500000左右,如果需要生活热水回收,再此基础上加上5%左右
3 地源热泵
挖洞100-150m,3.5㎡一个洞,也就是3.5*3.5的矩阵,每个井可以提搭伍供7KW的名誉换热量,要审批,主要是如果低下条件允许的话,就可以,千万不要将就,否则后期维护很难,如果有这方面的关系,可以在系统运行调试的时候申请环保补助,官方会给20%上下的财政补助,造价和水源热泵不相上下
4 水冷冷热水机组镇唯
造价在1900000-2000000上下,
5 风冷冷热水机组
造价在2100000-2300000上下,
因为你没提供更详细的资料
我是按照7000㎡的空调使用面积来计算的
具体问题具体分析
我的造价也很笼统
不过我个人比较推荐地源热泵
当然也是条件很理想的基御枝培础上啊
如果条件不是很理想
我觉得应该这样分析
如果你想让初投资小,后期维护费用不是你投资范围的话,那就选择4
如果你不在乎初期投资,想让后期费用降低以节省维护成本,那就选择1,但不是国产的,因为国产VRV根本称不上VRV,冬天衰减很严重,我推荐三星,日立这类二流国际品牌,至于大金那样一流品牌,造价师天文数字,我觉得也不划算
1、如果是国产的话那就座GREE了;2、距离太远了一点比较费电了,再说,如果你旁边的河是航道河的话,获批的可能性比较小,如果不是航道河的话,那么水流量可能就偏小了;3、地源热泵,备逗春按照你的理解的话是分两种,埋仿耐管和取地下水,去地下水就别考虑了,不会审批的。只能采取挖洞,一般洞的口径在110MM,指族深度在80-100M深,按照你的面积的话可能在140口井左右了,我们在江苏连云港有个办公楼,现在正在施工,打的是54口井,有时间可以过去参观一下;4、5、有问题可以直接问我。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: