高压配电柜怎样操作?

想检修下变压器,需要断电,问下电柜要怎么分断?... 想检修下变压器,需要断电,问下电柜要怎么分断? 展开
 我来答
匿名用户
2013-08-02
展开全部
先断低压负荷开关,再断变压器的高压油断路器开关,把小车拉出来,再到高压隔离开关,柜子外有隔离开关的要一定拉开,全断开完了就可以用高压验电笔验电,放电,没有电了就直接挂上接地线,挂牌,专人监护等,要是柜子外没有隔离开关的,就要小心哟,要分清哪部分是带电的,工作的地点要和带电体有一定的安全距离哟,最好是找个懂的人来做监护,要不出事了,谁也负不起这个责任的,我在的厂就是这样,人家还是州供电局的,来的还是他们几个人中的头头呢,最后就死在了我们的配电柜里了,真的惨,,,就是一句话,要熟彩场地,把电断开,接好接地线,和带电体有安全距离
蒋蒋
推荐于2017-10-08 · 谢谢关注
蒋蒋
采纳数:2255 获赞数:13907

向TA提问 私信TA
展开全部

有两个进线柜的这种供配电高压柜就是我们常说的“双线制供电”,两台进线柜可以一用一备,也可以分列运行。


从你最问的情况看,你的高压柜属于“一用一备”的运行方式。这样,在1#进线柜供电时,I段的出线柜与1#进线柜直接相连,II段的出线柜通过母联柜、隔离柜挂在1#进线柜上。

如果1#主进线发生停电,你可以按下列操作来完成2#备用进线柜的送电:


  1. 分闸1#进线柜的真空断路器:将上侧二次柜右下角的旋钮向左旋转到底,听到断路器分闸声音即表示分闸完成。

  2. 用摇把将断路器从工作位摇到试验位。

  3. 把I段和II段的出线柜断路器全部分闸。

  4. 将2#进线柜的断路器从试验位摇到工作位。

  5. 合闸2#进线柜断路器:旋钮右旋到底。合闸检查测量柜,看电压是否正常。

  6. 合闸I段和II段的出线柜断路器。

  7. 至此已经完成2#备用线路送电。

  8. 母联和隔离柜原来就在工作位和合闸状态,就不需要操作了。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-02
展开全部
手撕牙咬即断!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-02
展开全部
分开接地
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询