pkpm satwe2图里这几行字分别表示什么意思,应该怎么修改截面,增大B还是H

另外如何修改设定显红的配筋率值啊,还是说已经参照规范已经自动设置好了... 另外如何修改设定显红的配筋率值啊,还是说已经参照规范已经自动设置好了 展开
 我来答
ytzm19645
高粉答主

2013-08-04 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:75%
帮助的人:5642万
展开全部
第一张图是纵筋配筋率超过规范最大配筋率限值,必须加的梁的截面高度H,并根据需要调整截面宽度B;如果效果不明显,还要调整梁的跨度、混凝土强度等级、钢筋的强度等级;
第二张图是表示柱的轴压比超限,应当加大柱截面的直径或混凝土的强度等级。
追问
我不太清楚加大B有什么作用。如何通过配筋率知道截面大了 是大在H还是B?
追答
根据需要调整截面宽度,调整B对钢筋排布有关联,加大B可以提高抗剪承载力。
壬晗雨r8
2013-08-04 · TA获得超过524个赞
知道小有建树答主
回答量:131
采纳率:100%
帮助的人:123万
展开全部
瓜机看不清,对第一张图查构件信息或超配筋信息,看看是抗剪不足还是超筋了。第二章图是柱子的轴压比超了,加大截面或者提高标号。还可以参见抗规表6.3.6中附注
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?