step7如何与Intouch连接。(免费)
2个回答
2013-08-05
展开全部
1. PC Station的下载需要在Set PG/PCinterface中把S7ONLINE(SETP7)设置成PC internal。 2. 在Step7的NetPRO中需要为每个CPU都建立一个连接,Application或OPC Server是通过不同的连接名称来区分CPU的。 3. 同一网络中的节点站号地址不能相同,而Index只是虚拟的位置编号,只要空闲就可以插入组件,编译不出错就行。尤其要注意硬件组态和Station Configuration Editor中的Station名称和Index中的组件要一致。 不知道楼主的连接方式(OPC?Application?IE?PB?),以下几个链接可以参考一下: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/12033912 http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/17313385 楼主的分析有道理,PG和Configure模式是会影响CP5611的设置。但CP5611可以通过OPC方式与PLC通讯,同时在STEP7中对CPU编程。 我试过,如果OPC Sever通过CP5611(Profibus)和PLC建立连接,当在Set PG/PC interface中将S7ONLINE(STEP7)从PC internal改回CP5611(Profibus)是没有问题的,但如果改成CP5611的其它模式,例如(MPI)就会有问题了,因为此时,Configure模式只识别CP5611(Profibus)。
2013-08-05
展开全部
可以直接连接的,在intouch中选择西门子plc的驱动就行了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?