西门子PLC主站(S7-300)+从站(S7-200)+HMI(西门子触控屏)+变频器+PC如何实现通信?触屏与PC同时控制
背景:现有8台离心机分别由8块S7-200PLC(224)+8块西门子触控屏(如图示。触屏输入数据给PLC信号控制变频器)+8台变频器控制改造:现想将这8台离心机采取集中...
背景:现有8台离心机分别由8块S7-200PLC(224)+8块西门子触控屏(如图示。触屏输入数据给PLC信号控制变频器)+8台变频器控制
改造:现想将这8台离心机采取集中控制,统一集中在一台PC上,是否需要S7-300PLC作为主站,该怎样连接,怎样进行通信,是不还需Wincc制作控制界面?
注:PC为主要控制,触控屏也能控制,主要是在PC出问题时可以用触控屏进行控制,保证生产。
请各位大神指教谢谢!!! 展开
改造:现想将这8台离心机采取集中控制,统一集中在一台PC上,是否需要S7-300PLC作为主站,该怎样连接,怎样进行通信,是不还需Wincc制作控制界面?
注:PC为主要控制,触控屏也能控制,主要是在PC出问题时可以用触控屏进行控制,保证生产。
请各位大神指教谢谢!!! 展开
7个回答
展开全部
触摸屏的型号变频器的品牌以及采用的协议都没有说明,也没有看到图片。
方案有好几种实现的办法。
1,可以采用DP总线通讯,300PLC作为主站,200的224作为从站,不过224需要加装EM277扩展模块。然后PC采用Wincc和S7-300PLC实现DP通信。(前提是300的PLC具有DP通讯口,例如315-2DP)。
2,在WINCC中重新建立设备,采用PPI或者Modbus协议和8台200的PLC通讯,前提是PLC需要有富裕的通信端口,例如224xp。
至于PC上面的Wincc增加画面和变量是肯定的,并且200或者300的PLC中也需要相应的增加一些程序。
你这个回答已经可以了,可以通过RS485做为连接,也可以用以太网,传输太远的话,还要用光缆,224不带网口的,只有串口,用485便宜些,但是传输速度,可靠性没那么好,主站用不用都无所谓,你只能用224XP的,才有两个通讯口,有主站会更好些嘛,用施耐德M218加,M340,也可以啊,他们自带网口,控制界面是一定要有的了,WINCC是西门子组态软件,如果全套都用西门子的话,价格蛮贵的,一楼二楼都说的很有道理的,方案很多种,要是我的话,我一定会选择以太网,直接用以太网上交换机,后到PC,或者RS485直接上PC,用300做主站,如果每台PLC都有通讯的话,建议使用主站
追答
你可以选用以太网模块嘛,以太网会好的多,用485或者其他协议也可以,但是不好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
触
摸屏的型号变频器的品牌以及采用的协议都没有说明,也没有看到图片。
用了S7-300做主站,似乎不值得,目的只是将数据传到WINCC。
用了DP就不得不用S7-300做主站了,
如果改用以太网,就可以不用S7-300了。
用了DP就不得不用S7-300做主站了,
如果改用以太网,就可以不用S7-300了。