厨房电闸总是跳闸,怎么办
我家控制厨房的电闸总是跳闸,开始几天跳一次,之后就推上去过一会儿就跳,现在推都推不上去了。但是不存在功率过大的问题,我们什么电器都不用也会跳,换过一次闸,刚开始用还好,过...
我家控制厨房的电闸总是跳闸,开始几天跳一次,之后就推上去过一会儿就跳,现在推都推不上去了。但是不存在功率过大的问题,我们什么电器都不用也会跳,换过一次闸,刚开始用还好,过几天还是不行,请问到底是什么原因,找物业,物业就说是闸的问题,不是线路的问题,我崩溃了,跪求解答。快被烦死了!!!求高人指点一下,到底是线路的问题还是闸的问题,会不会是电线有问题,要怎么解决啊,万分感谢
展开
展开全部
1、线路短路:
空气开关拉上去能用一段时间,出现的情况是空气开关跳闸,但是漏电保护器没有动作。所以这种可能是条件触发的线路短路,比如:是不是某台电器在启动后出现跳闸?然后检查该台电器。
2、空气开关不匹配:
该条电路使用的都是大功率电器(空调、洗衣机、热水器、浴霸等),但却配置负载小功率空开,就容易跳闸。如果总功率超过空开的额定范围,那么也有可能出现你跳闸的情况。此时就要更换负载功率大些的空开。
扩展资料:
空气开关的作用
1、限流与欠压保护:当电线发生短路时,就会发生很大的电流,从而使电器烧坏,空气开关都有这个功能,当电流大于此空开的电流时开关就会离合,达到断电的目地。
2、短路保护:使用空气开关后,当线路短路与接地都会自动离合。
展开全部
建议:方法简单,换一个C25新的品牌断路器,在厨房间所有电器没有使用的情况下推闸,如果此时推不上或推上去还是跳闸,(最好在潮湿天试验)说明是线路漏电,措施是:先关总闸,再检查开关、插座接头是否松动、短路,如果无以上情况,请专业电工调换开单、插座再插电器。还是跳闸就要重排电线了。如果不跳闸,再一样一样分别使用,用到哪样电器跳闸了,说明该电器漏电,需要修理或更换。
更多追问追答
追问
谢谢,还想再问题下C25新的品牌断路器在哪里可以买到啊,是用在哪里的?
追答
就是在配电箱里一片一片拼在一起的,(俗称空气开关)你说的跳闸就是跳这个吧?你的厨房应该是单独一路的吧?建材市场卖电线开关的地方都有,我一般买西门子、施耐德或梅兰品牌的。一般房子厨房间插座、各个空调、照明、其它房间插座都是是单独一路的,也有厨卫插座一路的。
http://img5.paipaiimg.com/00000000/item-0E71A3F7-2D5EF632000000000401000001717278.0.jpg 点击, 这个是C10的。上面“开关”误打成“开单”了!@ 你在什么电器都没有使用的情况下跳闸,说明电器没问题,问题大都是在开关插座的接头处,也有可能在墙上打钻,损坏了电线绝缘层材料。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个原因只有两个,一是用电量大,空气开关偏小。第二是在以前的线合连接处线虚,或短路,用万用表逐一的查一下就知道了。接头检查完后,线也可以抽换的。不要太顾虑了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
肯定是电路啊,现在的闸哪能那么容易跳,而且现在电压也稳定,估计是那块短路了,注意点引起火灾就不好玩了,赶紧把这事给办了吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该是闸的问题,如果是线路短路一推上就跳闸