fx2n-60m I/O总数为60,输入输出各30但不知你的是不是D系列的就暂且按照D系列的说其中:所有电机公共阳端一个端子即可输入:电机存储(不少于8个),外围(不少于5个)输出:电机脉冲信号(不少于8个)实际上只能控制一台电机 上位机其实可以控制的更多,效果也很好
展开全部
fx2n系列plc只有两路脉冲输出,能控制两台步进电机。FX3U系列的就有三路脉冲输出。你要控制多台,只能加定位模块或脉冲单元。之前有些人,乱回答,不懂装懂。会误导人的。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
单纯的FX2N-60MT的话只有2路高速脉冲输出,即只能接2个,但是你可以外加一个FX2N-1PG定位模块他可以扩展1路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你问的是用脉冲串控制吗?如果是,只能控制两个。3U的最多也就3个。我有一种仿三菱的PLC有4路高速脉冲输出。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-08
展开全部
能行!两相步进电机需要三个输入口和四个输出口,fx2n-60m的plc最多可以控制7个两相步进电机。