S7-200模拟量输出转换

如果用电位计的0-10V去给变频器0-10V的电压信号,那么在PLC内部还要模拟量输出转换吗?我是这么认为的,变频器需要PLC提供0-10V的电压,可是电位计完全可以用一... 如果用电位计的0-10V去给变频器0-10V的电压信号,那么在PLC内部还要模拟量输出转换吗?我是这么认为的,变频器需要PLC提供0-10V的电压,可是电位计完全可以用一个MOV指令将AIW的0-10V电压值给到AQW输出就可以了,不需要经过模拟量输出转换,请问这样对不对啊。谢谢各位了 展开
 我来答
不要太注意细节
2013-08-07
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:9.6万
展开全部
要模拟量的,plc触电只能判断开关量,如果要做出准确计算的话需要模拟量进行转换,首先plc先采集工程量然后计算成数字量,在转换成所需要的模拟量在通过变送器转换成工程量
追问
那如果需要转换的话,先进行模拟量输入转换,将0-10V变成0-32000的数值,那在通过模拟量输出的转换的话,还是利用那个转换公式,这样不又是把那个公式反推了一遍,感觉没有意义哈,
追答
一定要的,这个类似一个脉冲信号,需要计算数值大小,普通IO点只能测开关量,没有具体数值的
汉隆自动化技术
2025-05-08 广告
汉隆自动化专业研发生产温度控制模块、温度采集模块、信号IO模块、通信转换器等工业自动化产品,产品主要应用于锂电、光伏、玻璃、制冷等机械装备行业。目前公司产品规格齐全、功能丰富、品质可靠,并在温度测控领域积累了丰富的经验。有任何问题可在线咨询... 点击进入详情页
本回答由汉隆自动化技术提供
改个名好运来kf
2013-08-07 · TA获得超过215个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:0%
帮助的人:217万
展开全部
在你的PLC输入点信号类型和输出点信号类型设置都是0-10v的情况下,完全可以
更多追问追答
追问
还有 如果需要转换的话,那么通过AIW转换过来的数值存放在VD0里面,那么控制变频器的这个输出转化给定是通过什么给定的?我看过一些视频,上面都是在软件里面认为的写入一个0-32000的数值,但是如果在现场设备运行的话,是不能认为写的啊,请师傅帮帮忙为我解答下,我困惑了好久
追答
1、AIW的输入是一个字16位,VD0是一个双字32位,你应该放到VW0中。
2、你想通过干预,控制一个输出,在PLC里面可以直接给输出地址写一个0-32000的数,模块会通过D/A转换转换成0-10V的电压,你不需要关心,你只要知道和模拟量对应的值就行了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bdshmomo
2013-08-07 · TA获得超过583个赞
知道小有建树答主
回答量:290
采纳率:60%
帮助的人:88.2万
展开全部
既然有电位计的0-10V,为什么还要通过PLC?