无功补偿柜里的电容都要一样大小吗?如果不一样会产生什么问题?求一张无功补偿的电路图!谢谢。
3个回答
展开全部
可以一样也可以不一样,是根据设计厂家和用户需求设计,如装置200千乏, 可以设计20千乏*10个回路;可以设计10+20+30+60+80。没有问题,装置的各回路组成装置总容量,负荷轻时,有小回路和每回路的各种组合提供补偿;
如图所示:
扩展资料:
电网输出的功率包括两部分:有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;
无功功率:消耗电能,但只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;
反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
参考资料来源:百度百科-无功补偿
展开全部
追问
谢谢你的答案!~~
我现在的补偿柜里本来有16个15千乏的电容,都是全自动投切的。后来电容坏掉我们的电工就把其中四个15的改成30的啦,功率因数是有所提高但是要手动投切,用空开直接控制,我觉得太不方便有时会忘记。所以我想把这四个30千乏电容也合并到原来的自全动里面去。不知道可不可以?还要注意哪些方面问题?
追答
注意事项,在没有电抗器的情况在是可以的;电抗器设计和电容器是配套的,是不能光改电容的。
1、把15千乏改成30千乏,本身电流变大了,这路的导线及空开及相应器件都要相应变大,额定电压0.44KV15千乏,输出无功电流为20A,改成额定电压0.44KV30千乏,输出无功电流为40A。
2、实现自动需要将你改变的实际千乏数要设置到控制器里,控制器才识别电容的容量大小,要不实际改了,不输入控制器,控制器不采纳,找控制器说明书,将实际改后的每路千乏数设置到控制器参数里。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
无功补偿是根据电路中的视在功率功率的,相位角做补偿的,不一定电容要一般大小。根据实际情况
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?