求助,建筑电气需要系数和功率因数的问题

在做层配电箱以及整栋楼的配电箱的时候(总变压器不在这个楼内)那么需要系数和功率因数的取值原则是什么,大概取多少取他要把额定电流控制在多少... 在做层配电箱以及整栋楼的配电箱的时候(总变压器不在这个楼内) 那么需要系数和功率因数的取值原则是什么,大概取多少 取他要把额定电流控制在多少 展开
 我来答
帐号已注销
2013-08-08 · TA获得超过350个赞
知道答主
回答量:106
采纳率:100%
帮助的人:49.4万
展开全部
需要系数只取一次,在末端配电箱系统图里取。一般去0.8,最小不要低于0.6。民用建筑就这样。
功率因数,没有电动机符合的话,一般配电按0.8ok。
追问
最后取?也就是说户断路器在最后才能确定?  前面的电流时一级一级算回去的吗
追答
举例只算有功负荷(算电流要用视在功率,而视在功率需要同时计算有功和无功):
电站有20个低压出线回路,各回路低压配电箱计算负荷(有功)10路50kW、10路100kW。
电站级负荷计算:同时系数取0.9,则0.9*(10*50+10*100)=135kW

每个回路的计算负荷是怎么算的呢,一般是用需要系数法,以50kW的回路1为例。
回路1对应的配电箱分接了:100个400W室外路灯,需要系数去1,1*100*0.4kW=40kW。
1个12.5kW的建筑物,需要系数取0.8,0.8*12.5=10kW。
总计45kW。
上例仅仅是有功的计算,无功以及电流的计算建议您参考《工业与民用配电设计手册》第三版,23页”全厂负荷计算及无功....“的相关内容。

备注:
需要系数对应的是设备,也就是设备的需要系数。所以,需要系数是在直接连接设备的末级断路器这个层次取是合适的。
再上一级的,例如电站就不用再取需要系数了,而直接累加下级配电箱的计算负荷并乘以同时系数。

需要系数,建议在设备端取。同时系数,建议放在在电站级配电时取。
本回答被提问者采纳