西门子s7-300plc,bf闪烁故障怎么解决
由此提供信息可判断:SF灯亮表示系统故障,系统故障又包括很多类型。
具体故障类型可通过CPU在线查看,方法如下:
1. 建立与PLC的在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站,执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,将打开模块信息窗口,显
示该站中CPU的信息。
2. 在模块信息窗口中的诊断缓冲区( DiagnosticBuffer)选项中,给出了CPU中发生的事件一览表,选中“Events”窗口中某一行的某一事件,下面灰色的“Detailson”窗口将显示所选事件的详细信息。使用诊断缓冲区可以对系统的错误进行分析,查找停机的原因,并对出现的诊断时间分类。
拓展资料:
德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性,确立了在中国市场的领先地位。
2015年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营业收入达到69.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,共同致力于实现可持续发展。
参考资料:百度百科-西门子
具体故障类型可通过CPU在线查看,方法如下:
建立与PLC的在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站,执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,将打开模块信息窗口,显示该站中CPU的信息
在模块信息窗口中的诊断缓冲区( DiagnosticBuffer)选项中,给出了CPU中发生的事件一览表,选中“Events”窗口中某一行的某一事件,下面灰色的“Detailson”窗口将显示所选事件的详细信息。使用诊断缓冲区可以对系统的错误进行分析,查找停机的原因,并对出现的诊断时间分类。
我刚才忘说了,是一个et200分站的bf
可能是你的电源选的不对,或是cpu选的不对,或是MAC地址写错了,你要仔细检查一遍
sf是暗的,on亮黄灯,我说的是et200的bf闪烁,刚才太着急打错了
总站的也是闪烁的,但是以前一直都是正常工作的就没在意,以前et200也就是分站的sf,bf从不报警