请教西门子200PLC脉冲控制时为啥初始化程序是把16#8d传送给smb47或者smb67等,16#8d是代表啥呢?求详解 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 西门子 初始化 脉冲 smb47 smb67 搜索资料 3个回答 #合辑# 机票是越早买越便宜吗? 百度网友1847237 推荐于2017-09-24 · TA获得超过194个赞 知道答主 回答量:79 采纳率:0% 帮助的人:51.2万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 如图,SMB47和SMB67中的各个二进制位表示的意义,将8位二进制数转换成16进制数,就是要付值的数据,你想知道16#8d是什么,可以把它转成二进制数再查上图,如16#8D就是10001101,如果转成二进制不够8位,则前面加0补够,再一一对上表查询意义。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 FANSCS 2013-08-09 · TA获得超过648个赞 知道小有建树答主 回答量:342 采纳率:0% 帮助的人:237万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 16#8d=2#1000 1101和图片上面的位一一对应,1000对应47.7-47.4;1101对应47.3-47.0. 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 xulei89617 2013-08-09 · TA获得超过174个赞 知道答主 回答量:353 采纳率:100% 帮助的人:130万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 十六进制数 换成2进制1000 1101。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2014-08-29 西门子16进制16#8D赋值到SMB67,那么SMB67.0到SMB67.7的值是多少?顺序要对 53 2017-03-25 西门子plc编程时,以下这个指令和16#F8是什么意思? 21 2018-03-04 PLC程序中smb67=16#58的含义 15 2016-01-01 PLC200中SMB47和SMB67这类的东西都是表示什么的? 4 2017-12-16 求PLC高手指点S7200控制步进电机的正反加减16#8D不动改为16#85能正反 不能加减速 一直以初始速度运行求解 8 2016-12-01 s7-200将16#49传送到smb30中什么意思 19 2014-03-28 关于西门子脉冲输出的问题 13 2017-11-26 西门子plc中的16#f8指的是什么 113 更多类似问题 > 为你推荐: