ups电源串联时出现故障,请教原理及解决方法
有一台仪器自带ups电源且不可与仪器分开,但是续航时间大概只有10分钟。所以我又找人外接了一个更大的ups电源。(安装顺序:空气电闸—大ups—仪器自带ups—仪器)本人...
有一台仪器自带ups电源且不可与仪器分开,但是续航时间大概只有10分钟。所以我又找人外接了一个更大的ups电源。(安装顺序:空气电闸—大ups—仪器自带ups—仪器)本人是不懂的,安装人员说设置好了,但是有一天在外部电源正常的情况下(其他仪器,电灯无问题),突然跳闸……。正在进行的实验损失惨重。这时才想起来测试,发现手动关掉电闸后,是仪器ups供电而非预想的大ups,且仪器ups报警site wiring fault。仪器ups电量耗尽后,仪器断电,然后大ups开始给仪器ups充电,battery charging开始上升。请教这个想达成我的目的,到底该如何设置两个ups电源呢?那次跳闸事故,工程师说是大ups输出电流中夹杂了直流电导致的,到底对不对呢?高分请教
展开
4个回答
展开全部
UPS安装错误!你这个要双重保证,应该使用串联冗余备份;只要改为由大的UPS输出接到小的UPS的旁路输入上。这样当小UPS续航时间结束或者故障或者跳旁路,就由大的的UPS经过小的UPS的旁路输出到负载,保证负载的供电正常。
追问
谢谢,想问这种串联安装方式为什么是错误的呢?原本想的是市电断电以后,大ups可以代替市电给小ups供电,这个想法不对么?哪里不对呢?其实我最想问的是,为什么会出现漏电保护的跳闸,造成我的损失。串联冗余具体怎么安装呢?好多问题都搞不懂,朋友你要是能为我解惑,还会加分的,谢谢。
展开全部
很像是你的大UPS的输出不符合小UPS输入的要求,导致小UPS跳到了电池模式。
追问
你好,我这样串联,平时也看不出毛病,大ups不管断不断电都是持续逆变输出的,为啥市电一断,小ups就不能把大ups的输出当做市电了呢?另外,出故障的那次,是为什么呢?小ups没有切到电池模式,以其直接就断电了。电闸漏电保护跳的闸,您能帮我分析下吗?
追答
我又问了朋友,你这个要是串联一定要把大UPS的输出接到小UPS的旁路上的。那是串联的标准接法。至于具体为什么我也不会解释。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
请问一下大UPS和小UPS的型号,是后备式还是在线式的?请提供下,知道了再进行分析
我估计是本身安装顺序和接线方式设计有问题
我估计是本身安装顺序和接线方式设计有问题
更多追问追答
追问
你好,大ups是SANTAK Castle,小ups是Eaton_9130,都是在线式。我接线的方式就是,大ups输入端接市电,输出端接小ups的输入端。直接串联起来,并非串联冗余,目的是想市电断电以后,大ups可以代替市电给小ups供电,结果看来是不行的。另外我最想问的是,为什么会出现漏电保护的跳闸,(上网查了,需要复位的跳闸是因为漏电保护)和这个接法有关系呢?还是ups本身故障。谢谢。
追答
直接跨过9310,把castle接到仪器输入端吧。也就是要把castle接到9130的旁路。而9130的主回路接在市电上。
那台9130怎么会和仪器分不开呢?伊顿还没听说和哪个仪器厂商做一体化设计,直接把输出接线柱给换到santak castle上就行了啊。
不过这样串联的目的是提升UPS的可靠性,而不是延时的时间长度。
应该是做不到主回路串联,这个就考虑到控制系统了,因为在线式从电池转旁路是做不到0转换时间的,还有旁路转市电/电池也是有时间间隔。所以跟检测精度有关系。
如果可以,就直接换UPS,找个电工拆下就可以了,销售不是电工,要找伊顿的技术支持部门派服务工程师去弄。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
什么牌子的UPS电源啊?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?