2个回答
展开全部
零序电流互感器,电力行业使用的物品。零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用与电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用。
安装:
整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。
开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:
(1)拆下互感器“K1ˊ”、“K2ˊ”的联接压片(圆形互感器无此项要求)。
(2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。
(3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。
(4)将联接片固定在“K1ˊ”、“K2ˊ”上(圆形互感器无此项要求)。
(5)内孔﹥120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。
安装:
1、零序互感器顾名思义,就是测试零序电流。
2、零序电流是指,三相电流向量和。在正常情况下和为零。
3、在零序电流比较大的时候,那么就说明系统里是有故障的。利用这个可以保护跳闸。
在10千伏及以上的出线柜中,多采用零序保护。要装零序互感器。
1、根据定义,可知道是三相之和。所以在柜子底部有穿心式的互感器。(三相出线电缆穿过)。
2、那么零序互感器的二次出线是接到保护装置,或者是电流继电器。通过保护装置或者继电器,跳开关。起到保护作用。
希望你能够理解,望采纳。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询