变频器中过载保护和过流保护有什么区别?

变频器中有一种故障叫过载保护,还有一种故障叫过流保护。请问过载保护和过流保护有什么区别?... 变频器中有一种故障叫过载保护,还有一种故障叫过流保护。请问过载保护和过流保护有什么区别? 展开
 我来答
教育畅谈者
高能答主

2020-03-31 · 答题姿势总跟别人不同
知道小有建树答主
回答量:2247
采纳率:100%
帮助的人:55.8万
展开全部

1、电流的保护界限不同:过电流保护对象是变频器本身,因此基本特征是工作电流超过了变频器的额定电流

2、特点不同:当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。电气线路中允许连续通过而不至于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过了安全载流量。

3、原理不同:过载保护在通信电源系统中,因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能。当流过被保护原件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或给出报警信号。

扩展资料:

注意事项:

1、必须正确选用变频器。

2、认真阅读产品说明书,并按照说明书的要求接线、安装和使用。

3、变频器装置应可靠接地,一抑制射频干扰,防止变频器因漏电而引起电击。

4、用变频器控制电动机转速时,电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高,在低速运转时因电动机风叶转速低,应注意通风冷却以及适当减轻负载,以免电动机温升超过允许值。

5、供电线路的阻抗不能太小。变频器接入电压电网,当配电变压器的容量大于500KVA或配电变压器的容量大于变频器的容量的10倍时,或变频器的接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的浪涌,会损坏变频器的整流元件等。

参考资料来源:百度百科-过流保护

参考资料来源:百度百科-过载保护

参考资料来源:百度百科-变频器

黔中游子姚启伦
2018-08-02 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50567
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
在像电动机、变频器等单一的电路保护中,过载保护和过流保护是没有区别的,过载保护和过流保护都是以电流为参照值,电流超过容许值跳闸。
严格的意义来说,无论原理和实际运用,过载保护和过流保护区别都大。过载保护(也称过负荷保护)都与电压和功率有关系,要电流大,电压高或正常,负荷超过额定功率值时才发生保护动作。而过流保护,不管电压和功率多少,只要电流超过额定值时就发生保护动作。
在电力系统中,过载保护超过额定功率只会发故障提醒信号,提醒运行人员已经超负荷,要采取措施降低负荷运行,而过流保护是发事故跳闸信号,事故信号发出的同时保护已经动作跳闸。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-11
展开全部
我有日立的供参考 日立变频器日常故障信息处理故障信息说明内容原因措施E01恒速运转过流电机轴堵转或急剧加速时,有大电流流过变频器,可能导致故障。因此在流过规定以上的电流时,则会切断输出,显示故障。此保护通过CT(电流互感器)来检测过电流。保护回路在变频器输出电流220%时自动动作,跳闸。1、负荷突然变小 2、输出短路1、增加变频器容量3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错2、使用矢量控制方式4、接地故障 E02减速运转过流1、速度突然变化 2、输出短路1、检查输出各项3、接地故障2、延长减速时间4、减速时间太短3、使用模糊逻辑加减速5、负载惯量过大4、检查制动方式6、制动方法不合适 E03加速运转过流1、负荷突然变化1、使用矢量控制A0选42、输出短路2、转矩提升3、接地故障3、延长加速时间4、启动频率调整太高4、增大变频器的容量5、转矩提升太高5、使用模糊逻辑加减速控制功能6、电机被卡住6、缩短变频器与电机之间距离7、加速时间过短 8、变频器与电机之间连接电缆过长 E04停止时过流1、CT损坏 2、功率模块损坏E05过载监视变频器输出电流,内置的电子热保护功能检测到电机过负载时切断输出,显示故障。1、负荷太重1、减轻负荷2、电子热继电器门限设置过小2、增大变频器的容量 3、增大电子热继电器门限值E06制动电阻过载保护在BRD回路的使用率超过b090所设定的使用率时,切断输出,显示保护。1、再生制动时间过长1、减速时间延长2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错2、增大变频器的容量 3、A38设定为00 4、提高制动使用率E07过压若P-N间直流电压过高则可能导致损坏。由于来自电机的再生能量、输入电压的上升导致P-N间的直流电压超过允许电压值,变频器切断输出,显示保护。1、速度突然减小1、延长减速时间2、负荷突然脱落2、增大变频器的容量3、接地故障3、外加制动单元4、减速时间太短 5、负荷惯性过大6、制动方法有问题E08EEPROM故障在由于外来噪声或温度异常上升导致内置EEPROM发生异常时,切断输出,显示故障。有时会显示CPU故障。1、周围噪声过大1、移去噪声源2、机体周围环境温度过高2、机体周围应便于散热、空气3、L-PCB损坏流动良好4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动3、更换制冷风扇或损坏4、更换相应元气件5、变频器制冷风扇损坏5、重新设顶一遍参数E09欠压由于变频器的输入电压下降,会使控制回路无法正常工作,因此若输入电压低于额定电压以下时,切断输出。1、电源电压过低1、改变供电电源质量2、接触器或空开触点不良2、更换接触器或空开3、10分钟内瞬间掉电次数过多3、将F11设为380V4、启动频率调整太高4、将主线各节点接牢5、F11选择过高5、增加变压器容量6、电源主线端子松动 7、同一电源系统有大的负载启动8、电源变压器容量不够E10CT出错在变频器内置CT发生异常时,切断输出。上电时,CT的输出电压偏高而显示故障。1、CT损坏更换2、CT与IPM—PCB上J51连线松了 3、逻辑控制板上OP1损坏大部分问题是OP1损坏4、可能84与RS、DM、ZNR损坏 E11CPU出错内置CPU发生误动作或异常时,切断输出,显示故障。1、周围噪声过大1、重新设置参数2、误操作2、移去噪声源3、CPU损坏3、更换CPUE12外部跳闸外部机器、设备发生异常,切断输出。1、外部控制线路有故障1、检测外部控制线路E13USP出错在已向变频器输入运行信号的情况下再通电,显示故障。(选择USP功能时)。1、当选择此功能时,一旦INV处于1、变频器停止运行操作时运行状态时,突然来电会发生此应该将运行开关关闭后再故障信息拉掉电源、不能直接拉电E14INV输出接地故障上电时在检测出变频器输出部和电机间的接地故障时,保护变频器。1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘1、断开INV的输出端子,用摇表检查电机的绝缘性, 2、换线缆,或烘干电机 3、更换其它零部件 4、有时IPM-PCB是好的,但DM损坏性下降或电机绝缘性下降2、变频器输出接地不好3、电机接地不好4、加、减速时间过短5、CT故障、L-PCB故障6、IPM损坏7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、或损坏8、如果使用电控柜,可能输出输入电缆磨损与电控柜连接一体带电9、变频器输出电缆断线10、输出端子松动11、电机线圈断线12、电机功率太小13、由于噪声引起的误动作E15输入过电压保护变频器在停止状态下,输入电压高于规定值并持续100秒时,显示故障。1、电源电压过高1、能否降低电源电压2、F11设置过低2、根据实际情况选择F11值3、AVR功能没有起作用3、输入侧安装AC电抗器E16瞬时停电保护瞬时停电超过15ms时,切断输出。若断电时间过长,则认为是正常断电。1、电源电压过低 2、接触器或空开触点不良E20风扇转速低温度故障发生温度异常时,若检测出冷却风扇转速低下,在会显示此故障。  E21过热保护由于环境温度过高等原因导致主回路温度上升时,切断变频器输出。1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高 2、散热片堵塞E23门阵列通信故障若内置CPU和门阵列之间的通信发生异常时跳闸。  E24缺相保护在输入缺相选择为有效时,跳闸以防止因输入缺相造成变频器损坏。缺相时间超过1S以上时跳闸。1、三相电源缺相1、检查供电电源2、接触器或空开触点不良2、更换接触器或空开3、L-PCB与IPM-PCB连线不良3、换一块L-PCB仍旧不好、再4、IPM与DM连线换连线仍旧不好,则IPM—(仅限30KW以上)PCB损坏E25主回路异常由于噪声干扰导致的误动作或主模块的损坏等造成的门阵列不能确认时跳闸。  E30IGBT故障发生瞬时过流、模块温度异常,驱动电源低下时,切断变频器输出。1、暂态过流驱动部分或模块损坏E35热敏电阻故障检测连接在TH端子上的电机内部的热敏电阻的电阻值过高,切断变频器输出。热敏电阻与变频器智能端子连接后如果电机温度过高,变频器跳闸 E36制动异常在选择了b120(制动控制功能选择)为01时,变频器在制动释放输出后,在124(制动确认等待时间)内不能确认制动开关信号状态。  E38低速过载保护在0.2Hz以下的极低速域。过载时,变频器内置的电子热保护将会检测并切断变频器输出。  ˉˉˉˉ上面四横杠 1、复位信号被保持1、按下(1键或2键)键即能恢复 2、面板和变频器之间出现错误2、再一次接通电源— — — —中间四横杠 1、关断电源时显示 _ _ U  1、输入电压不足时 _ _ _ _下面四横杠 无任何跳闸历史时显示 — — — —闪烁 1、逻辑控制板损坏 2、开关电源损坏     注:故障代码小数点后面数字意思。0:上电时/复位端子ON状态下的初始化。1:停止时。 2:减速时。 3:恒速时。 4:加速时。 5:在频率为0状态下输入运行指令时。6:起动时。 7:直流制动中。 8:过载限制中。 9:驱动/伺服ON中。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-11-26
展开全部
过载保护是电机额定电流的1.2倍左右,时限比较长,可以有几分钟。过电流保护是电机额定电流的1.5-2.5倍,时限比较短,可以有零点几秒到几秒。过载和过电流是二个不同的保护模式,所起的作用也不一样。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-11
展开全部
过载是负荷超过额定值时的保护,过流是电流超过额定值时的保护
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式