结构实体混凝土强度检测报告、结构实体混凝土强度检验记录 回弹法检测混凝土抗压强度报告
结构实体混凝土强度检测报告一般在什么情况下出,内容是否由实验室填写?在分部验收时,是否为必要资料?结构实体混凝土强度检验记录,里面数据是不是填写同条件养护试块强度值?还是...
结构实体混凝土强度检测报告一般在什么情况下出,内容是否由实验室填写?在分部验收时,是否为必要资料?
结构实体混凝土强度检验记录,里面数据是不是填写 同条件养护试块强度值?还是填写回弹后得到数据值
回弹法检测混凝土抗压强度报告和结构实体混凝土强度检测报告区别!
同条件养护试块抗压强度检验报告和结构实体混凝土强度检测报告区别!!
同条件养护试块(累计温度600)抗压强度检验报告等同于结构实体混凝土强度检测报告吗? 展开
楼主 我回答你!~ 结构分部验收时,是必要资料的, 检测报告试验室出,但是必须送样(即试块 ),混凝土强度检测报告 你开始就要送样,时间到了 28d 或者56d到了 试验室给你出报告。结构实体混凝土强度检验记录 这个是记录填写的 是回弹值的。
回弹法检测混凝土抗压强度报告和结构实体混凝土强度检测报告区区别,回弹法适用于现场条件不具备的为了赶工,快速的检测方法,但是误差大,大概数值,而结构实体混凝土强度是混凝土试件在 压力试验机上取得的数据,很精确的。同条件是要填写同条件记录,跟实体混凝土强度检测报告有区别的。同条件我们在现场养护对吧!~所以现场环境不稳定,所以规定普通的混凝土是累计温度600度,耐久性的更高要1200度。而标准养护室我们在专业的养护室20+-2度 养护的,强度数值肯定不一样的。 时间关系 我先打这么多 有什么不懂的 留言。 谢谢 希望对你有用。
一:附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验
D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合下列要求:
1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设) 施工等各方共同选定;
2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件;
3 同一强度等级的同条件养护试件其留置的数量,应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,且不应少于3 组;
4 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时,进行强度试验;等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等的原则确定。
D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件按下列规定确定:
1 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600 d 时所对应的龄期,0及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d ,也不宜大于60d;
同条件养护试件的强度代表值,应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后乘折算系数取用,折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
D.0.4 冬期施工人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件由监理(建设) 施工等各方根据本附录第D.0.2 条的规定共同确定。
二、同条件养护600度天是做实验,强度评定必须按照GB/T-50107-2010《混凝土强度检验评定标准》进行。同条件养护600度天是做实验是同条件养护的试块,强度评定是标准养护的试块。GB/T-50107-2010《混凝土强度检验评定标准》条文说明:4.1.1条每批混凝土应制作的试件数量,应满足评定混凝土强度的需要。对用以检查混凝土在施工(生产)过程中强度的试件,其养护条件应与结构相同,它的强度只作为评定结构或构件能否继续施工的依据,两类试件不得混同。
三:7.4 混 凝 土 施 工
主控项目
7.4.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1 每拌制100 盘且不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每200m3 ,取样不得少于一次;
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
7.4.2对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
四:基础部分因为没法做回弹,留置同条件试件。也需要留置标养试块。
同条件养护试件的取样不同于标准养护试块。该同条件养护试块要对应结构构件或结构部位,无工作台班及浇筑混凝土数量要求。在委托混凝土试块强度试验时,必须写明该组试块取样的部位及代表的构件。
一般情况下,主体结构每一结构层涉及结构安全的每一强度等级的同类构件均应留置一组同条件养护试件。例如,框架结构的一层梁,板及框架柱。对于构造柱,由于其不是影响结构安全的构件,可不留置同条件试块。对于地基基础工程,应确定影响结构安全的构件,然后留置同条件试块。例如,砖混结构混凝土条形基础,混凝土条基应留置同条件试块。而基础圈梁则不必留置同条件试块。
关于桩基础留置同条件养护试件的问题。对于混凝土灌注桩基础,由于需进行成桩质量检验,且留置的试块无法做到与桩同条件养护,故可不必留置同条件试块;对于预制桩,每一强度等级桩,应留置不少于三组与预制桩同条件养护的试块。
同条件养护试块应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试块的留置数量不宜少于10组,以构成按统计法评定混凝土强度的基本条件;留置组数不应少于3组,是为了按非统计方法评定时有足够的代表性。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询