空调不制冷的原因 10
春兰空调买了五六年了,上个月用的好好的,这几天开机后使用了五六分钟正常,突然外机压缩机停止工作,内机吹出来的是热风,怎么回事?...
春兰空调买了五六年了,上个月用的好好的,这几天开机后使用了五六分钟正常,突然外机压缩机停止工作,内机吹出来的是热风,怎么回事?
展开
20个回答
展开全部
如果只有细管结霜,则可能是空调缺制冷剂;如果只有气管结霜,可能是空调制冷剂过多。
楼主的空调细管粗管都结霜,应该不是制冷剂过多或者过少的问题,而应该是空调的室内机换热不足。
可能的原因如下:
1、滤网很脏(如果没装滤网,蒸发器很脏);
2、空调内机进风口被堵;
3、内机风机转速异常(例如pg电机反馈不准,内机控制板损坏等会导致此问题)。
4、室内机的蒸发器内的制冷剂是分为几个流路的,如果某一路堵死,同样会导致该问题。
5、室内温度过低?
半小时后,粗管细管都不结霜,应该是空调的防冻结保护功能开始起作用了,压缩机停止运转导致不再制冷了。但是一般压缩机停转时,外风机也会停止运行(可以省电),所以楼主的空调外机一直运转有点奇怪,要么是控制逻辑有瑕疵,要么内机控制板有损坏。
空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP
这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
空调不制冷原因之二:供电电压不够
空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
空调不制冷原因之三:空调功率不够
一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。
空调不制冷原因之四:外界环境温度过高
有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。
空调不制冷原因之五:空调长时间不清洗保养
要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。而室内机则关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。
空调不制冷原因之六:连接室内机和室外机的铜管过长
空调器的连接管路最大允许长度的规定一匹最长不能超过8米,1.5-2匹最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米。室内、外机的高度差不超过5米。
一、故障代码包含的故障内容
对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
1、传感器开短路:传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
2、高压压力、低压压力保护;
3、四通阀转换故障保护;三相相序和缺相保护。
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
4、运行检测参数
制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
压缩机热过载开关动作;
室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
二、检修分析及排故
上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
1、故障率高的特点
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
2、故障保护时间的判断
根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
(3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
3、排查电路板内外原因
熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
(1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
(1)整机常规检查:
观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
室内、外风机是否运转。
保护前的征兆。
各传感器有无明显的开路、短路性。
室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
220V电压、工作电流的测量。
室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
(2)电路板的常规检查:
保险丝,压敏电阻是否烧坏。
+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
遥控接收头、显示电路测量及代换。
各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
(3)制冷系统常规检查:
制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
(1)假若是三相控制一定要先调相序。
(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
(3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
(4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
6、辅助方法检查
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
(2)利用调试功能判断传感器故障
调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
(3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
2020-03-28 · 买车、用车、养车,你想看的这里都有!
关注
展开全部
报价大全
汽车之家报价报价大全
预约试驾
车家新车预约试驾
4S经销商
汽车之家4S店经销商
二手车
汽车之家二手车
查
看
更
多
-
官方服务
- 官方网站
- 车型大全
- 购车计算
- 销量排行
- 新能源车
- 新车上市
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空调不制冷的原因
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询