变压器烧掉的原因。
我的设备输入电压380V输出电压110V直流电流16A变压器5千瓦380V变120V刚开启的时候,大概十分钟正常启动,然后关掉。第二天又开,烧了,好像击穿了。为什么啊?是...
我的设备输入电压 380V输出电压 110V直流电流 16A 变压器 5千瓦380V变120V 刚开启的时候,大概 十分钟 正常启动,然后关掉。 第二天又开,烧了,好像击穿了。为什么啊? 是容量不够么? 还是短路? 是普通变压器。 必须用整流变压器么?
展开
4个回答
2015-07-01 · 知道合伙人生活技巧行家
xiaohan1038
知道合伙人生活技巧行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13786
获赞数:217857
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
一、变压器被烧毁,可能由以下原因造成:
1、配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
2、配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。
3、由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
4、分接开关:
(1)私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。
(2)分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
5、渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
6、配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
7、铁芯多点接地。
8、当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外,也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
9、人为的损坏:
(1)变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电化腐蚀。
(2)套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。
二、解决的措施
1、在新建时,应及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。
2、高、低压熔断件的合理配置:
(1)容量在100kVA以上的变压器要配置(1.5~2.0)额定电流的熔断件。
(2)容量在100kVA以下的变压器要配置(2.0~3.0)额定电流的熔断件。
(3)低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择。
3、加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行。
4、对于10kV配变低压侧电压在 7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整。
5、定期检查三相电流是否平衡或超过额定值。如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整。
6、在每年的雷雨季节来临之前,应把所有配电变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装。
7、在投运前应做好以下检测工作:
(1)带负荷分、合开关三次,不得误动。
(2)用试验按钮试验三次,应正确动作。
(3)用试验电阻接地试验三次,应正确动作。
8、定期清理配电变压器套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω。
总之,配电变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能有效地避免配电变压器烧毁事故的发生
三、变压器的日常运行管理
1、加强日常巡视、维护和定期测试:
(1)进行日常维护保养,及时清扫和擦除配变油污和高低压套管上的尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常运行
(2)及时观察配变的油位和油色,定期检测油温,特别是负荷变化大、温差大、气候恶劣的天气应增加巡视次数,对油浸式的配电变压器运行中的顶层油温不得高于95℃,温升不得超过55℃,为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45℃
(3)摇测配变的绝缘电阻,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处接触是否良好、温度是否异常
(4)加强用电负荷的测量,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变受损。联接组别为Yyn0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配变不超载、不偏载运行
2、防止外力破坏:
(1)合理选择配变的安装地点,配变安装既要满足用户电压的要求,又要尽量避免将其安装在荒山野岭,易被雷击,也不能安装在远离居民区的地方,以防不法分子偷盗。安装位置太偏僻也不利于运行人员的定期维护,不便于工作人员的管理
(2)避免在配电变压器上安装低压计量箱,因长时间运行,计量箱玻璃损坏或配变低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配变受损
(3)不允许私自调节分接开关,以防分接开关调节不到位发生相间短路致使烧坏配电变压器
(4)在配变高低压端加装绝缘罩,防止自然灾害和外物破坏,在道路狭窄的小区和动物出入频繁的森林区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器接线桩上掉东西使低压短路而烧毁配变
(5)定期巡视线路,砍伐线路通道,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器的事故。
那要看你负载是什么,如果是电机类负载,你没有缓启动,或者没有限流保护,肯定会烧毁你的变压器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-13
展开全部
你的负载是直流110V,通过整流滤波后的电流是15A。
是这样的现在怀疑是你的一次电压过低·或二次短路造成的。
是这样的现在怀疑是你的一次电压过低·或二次短路造成的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-13
展开全部
被雷击了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?