昆仑通态触摸屏与串口调试问题

昆仑通态触摸屏使用modbus-rtu通讯,用串口线把触摸屏与电脑串口连接后用串口调试软件监测不到触摸屏通讯的信息是为什么?触摸屏使用的是rs232接口,波特率9600,... 昆仑通态触摸屏使用modbus-rtu通讯,用串口线把触摸屏与电脑串口连接后用串口调试软件监测不到触摸屏通讯的信息是为什么?触摸屏使用的是rs232接口,波特率9600,8位,1个停止位,无奇偶校验。触摸屏显示的通讯状态一直是0。电脑端的串口调试软件没有接收到来自触摸屏的通讯数据。谁能告诉我如何监视触摸屏的通讯? 展开
 我来答
鏖战大呱呱
推荐于2017-11-26 · TA获得超过1472个赞
知道小有建树答主
回答量:178
采纳率:100%
帮助的人:125万
展开全部
modbus要用485口才行,非要用232口,那也要用232转485转换器接到屏的232口上才行,同样,电脑的串口是232口,也要接上232转485转换器才能正确收到触摸屏的485信号
zhshb7739
2013-09-30 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:87
采纳率:100%
帮助的人:10.5万
展开全部
触摸屏中需要添加串口设备, 你添加了没?