一、风机房噪声分析
风机房噪声普遍比较大,是因为风机房内的风机数量多,本身噪声也大,部分风机房的噪声甚至可以达到110分贝,造成的损害严重,如果要解决这个问题,我们就需要分析风机的噪声来源,风机噪声来自于其进排气噪声,属于空气动力型噪声,噪声值大,同时还有部件摩擦噪声、设备震动噪声,单纯进行消声可能无法完全解决问题。所以从隔音消声减震吸音四个方面来处理。
二、风机噪声治理的关键措施
1.风机本体降噪:风机本身产生的噪声来自进出风、本体震动和摩擦,所以我们就从本体的隔音和消声来处理。降噪标准基本都是风机旁边低于85分贝。一般采用风机隔声罩,风机隔声罩的材料是复合材料不仅仅是隔音,还有吸音棉、消声板、阻尼减震层,所以其隔音降噪效果比较好。同时还要再风机的出风口安装消声器,解决关键性的出风噪声。隔声罩上面隔音门窗、散热消声等都是要使用的,保证风机正常运行。
2.风机房隔音:单纯采用风机房隔音,是为了解决风机噪声对厂房车间外的影响,厂区一般噪声要求白天低于65分贝,晚上低于55分贝。具体措施就是加强风机房本身的隔音能力,提高墙面、地面、吊顶、原有门窗孔洞的密封隔音性。使用的材料包括隔音毡、吸音棉、吸声尖劈或者是隔音墙等等。
3.固体传声问题:风机运行震动会通过地面传导,所以要隔离风机设备和地面的直接接触,在风机底座使用减震基础或者减震器来减弱震动的传递。

2025-03-06 广告
(1)空气动力性噪声
空气动力性噪声是风机噪声中最高的部分,它包括旋转噪声和涡流噪声。旋转噪声具有确定的频率,而涡流噪声具有连续的宽带频谱。对一次风机及送风机而言,其进气口敞开于大气,因此进气口噪声污染程度大于排气口,是风机噪声控制重点。
(2)机壳及轴承辐射的机械性噪声
机壳及轴承等辐射的机械性噪声主要是由于旋转部分的不平衡及部件间轴承摩擦所造成。基础振动辐射的固体声则是由于风机旋转部分的不平衡产生激振力所形成。
(3)电动机噪声
电动机噪声包括有交变电磁场产生的电磁噪声、动子与轴承摩擦的机械性噪声和电扇运转产生的空气动力性噪声三部分。
风机的电动机也会产生噪声,电动机噪声包括有电磁噪声、机械性噪声和空气动力性噪声三部分。电动机功率越大,噪声越高;转速越快,噪声也越高。
(4)管道噪声
管路除传递风机进气口噪声和风机噪声外,还有再生噪声。管道再生噪声是管壁受到气流撞击时产生的,现场用手摸管壁可以清楚地感觉到管壁的颤动。此外,管道内空气涡流也会产生强烈的噪声。当管道管径发生变化、管道弯头、T型汇流与分流时,管道再生噪声尤为严重。管道噪声源是一种线声源,其传播衰减远小于点声源,因此污染范围大。
1、合理的选择风机款式。
2、在风机周围设置围护结构,可以有效的控制噪声的传播。
3、对风管进行合理的处理,例如:增加风管的厚度;对风管的接头和弯头进行软性处理;减小风速,加大管径;在风管的外壁设置阻尼材料等。
4、基础减振,合理的搭建机器的基础能够有效地减少震动所产生的噪声。
5、为风机设置独立的机房。