关于灯具数量计算的问题
工业用厂房,层高为2.7米,或6米,或8米,14.5米,四周是白色的彩钢板围护,顶板也是彩钢板,使用的是2X40瓦的荧光灯,照度应该是200流明吧,请问怎么计算灯具的数量...
工业用厂房,层高为2.7米,或6米,或8米,14.5米,四周是白色的彩钢板围护,顶板也是彩钢板,使用的是2X40瓦的荧光灯,照度应该是200流明吧,请问怎么计算灯具的数量,有什么计算公式??
请针对我的问题详细说出计算公式,不要随意粘贴别的网站上的回答,别的网站上的类似问题提问我也看过了,但是感觉都不是太满意,这应该跟空间利用系数、减光系数等有关,所以请说的详细点,谢谢!!!
回答好的话我再加分!!! 展开
请针对我的问题详细说出计算公式,不要随意粘贴别的网站上的回答,别的网站上的类似问题提问我也看过了,但是感觉都不是太满意,这应该跟空间利用系数、减光系数等有关,所以请说的详细点,谢谢!!!
回答好的话我再加分!!! 展开
4个回答
2013-08-13
展开全部
基本公式为(主要是用在快速计算,准确度较差但对一般的空间平均照度计算已足够)
Lux = ((Total Lumen) x LLF x CU)/ M ^2
照度= ((总流明数) x 减光系数 x 利用系数) / 面积
这里的CU是必须依据灯具的RCR(室形系数)资料来查的。不过太麻烦了点。
所以一般简算法是Lux = ((Total Lumen) x 0.5)/ M ^2最快。当然0.5可依不同的情形而增减,不过一般是减的多。
基本上流明法除了计算平均照度外,还可利用公式来求灯具数量,如好好的利用公式会让工作进行得快些也较保险些。希望有一天当客户问我用的灯过不够亮或我需要用几个灯才够,你只需让他灯30秒就利用一台计算机算出然后很自信的说没问题,绝对刚好。
其他还有可与公式配合的其他资料:
Lumen / W ---每一瓦多少流明
W / M^2---每平方米多少瓦
自己揣摩一下吧!
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询