锅炉房不应直接设在聚集人多的房间,如公共浴室、教室、餐厅等,新建锅炉房不应与住宅相连。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2016-09-20
展开全部
锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、餐厅、候车室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。新建锅炉房不应与住宅相连,锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。锅炉房地面应平整无台阶,且应防止积水。
锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件:
(1)每台锅炉的额定蒸发量不超进10t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa。
(2)每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和低水位联锁保护装置。
(3)每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验,以确保其灵敏、可靠。
(4)锅炉间的建筑结构应有相应的搞爆措施。
(5)独立操作的司炉工必须持有相应级别的司炉操作证,且连续操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故。
(6)必须有安全疏散通道。
由于条件限制,锅炉需要设在多层或高层建筑的地下室、楼层中间或顶层时,应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意,除满足以上要求外,还应满足:
1、每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa。
2、必须是用油、气体作燃料或电加热的锅炉。
3、燃料供应管路的连接采用氩弧焊打底。
一、靠近热负荷比较集中的地区;
二、使厂区管道的布置,在技术和经济上合理;
三、便于燃料的贮运和灰渣的排除;
四、避免烟尘和有害气体对周围环境的影响;
五、有较好的朝向,并有利于自然通风和采光;
六、充分利用地形,并考虑地质的特点。
A.燃油和燃气锅炉露天布置时,应符合下列要求:
一、锅炉机组及测量控制仪表和管道附件,应有防冻、防雨、防风、防腐等防护措施;
二、应使运行、操作安全,并便于检修维护;
三、应有司炉操作室。应尽量将锅炉水位表、锅炉压力表等测量控制仪表,集中设置在操作室内。风机、水箱、除氧装置、除尘装置和水处理装置等铺助设备,可露天布置,但应采取防护措施。
B. 锅炉的操作地点和通道的净空高度,不应小于2米;锅炉和省煤器等的上部,当不需操作时,其净空高度不应小于0.7米。
C. 锅炉前端、侧面和后端与建筑物之间的净距。应满足操作、检修和布置辅助设施的需要,并应符合下列规定:
一、炉前距离不应小于3米;当需要在炉前进行拔火、清炉等操作时,炉前距离尚不应小于燃烧室总长加2米;
二、锅炉侧面和后端的通道净距不应小于0.8米;
三、应有更换锅炉管束和其它附件的可能。
D. 在炎热地区,宜在锅炉间的前墙开门;当锅炉采用楼层布置时,门外尚宜设置阳台
