你好,首先感谢你回答我关于ups的问题,然后我还有一部分疑问没弄明白的,希望能够指教
http://zhidao.baidu.com/question/579181870.html?quesup2&oldq=1
我的大ups是SANTAK Castle,小ups是Eaton_9130,都是在线式。目的是想市电断电以后,大ups可以代替市电给小ups供电,结果看来是不行的。你解答后还有几个疑问
1,关于漏电保护跳闸。我百度后发现确实都说,漏电保护不适合ups,但是为什么我这个装法运行半年了没出问题,这次出问题是否会有其他诱因?然后即使因为电源保护跳闸,为什么9130没有发挥作用启动电池模式,而是直接断电了?
2,直接串联的接法,为什么市电模式下1930输入的也是大ups逆变的电流,而断闸后,电池模式逆变的电流就不行了呢?和地线有关吗?大ups电池模式下9130视做没地线。所以9130只能放电不能充电??那么如果不是切断电闸而是停电,有地线的情况会怎样呢。
3,请问您熟悉9130吗?我没找到他的旁路接口,是不是说就无法使用串联冗余呢?另外其他人的回答“串联的目的是提升UPS的可靠性,不能起到延时的作用。”这个说法对吗?利用现有资源,我怎么改造线路才能起到延时作用呢。
希望您能帮我解惑,谢谢。 展开
你好,楼主,
如果你是按照图上的接法,断电时,小UPS会把电放完,再跳转到大UPS,这样有个跳转时间,很不稳定的,而且这时是小UPS带载放电,大UPS空载放电,不合理。
个人认为正确的接法,应该是把小UPS输入和旁路“并接”在一起,接在大UPS的转出端,这样,断电后大UPS会先放完电,再轮到小UPS放电,
上次断电你工程师说是大UPS有直流成份,这可能性不大,但是,如果你测试真有直流成份,那这个大UPS是有问题的,要维修,
还有,山特的UPS都是高频机,不适合带小UPS这种负载,最好是中间加个隔离变压器,
“串联的目的是提升UPS的可靠性,不能起到延时的作用”这个不对,也能同时延时作用,只不过延时时间要减去小UPS的损耗而以,
我也专业做各种电源设备,配电方面略懂,欢迎到我百度个人资料里找Q交流学习。
这个是别人回答的接法,我实际上就是把小UPS输入,直接接在大UPS的输出出端(旁路在哪里还没找到呢,只知道故障时会自动转旁路),希望断电后大UPS会先放完电,再轮到小UPS放电,可实际是两ups一起放电,小ups电池耗光就断电了。
山特的UPS都是高频机,不适合带小UPS这种负载,最好是中间加个隔离变压器试试,
这样,你担心的漏电情况也能解决,
你最好测测大UPS断电后的输出电压电流和频率,如果是三想电,还要测相位,小UPS断电就立码放电,是因为大UPS输出的电,超出小UPS的输入参数,小UPS不能接受,所以转到电池的,
漏电保护开关,只要漏电电流没有超过他的保护值,就不会动作,具体可以尝试换一个不带漏电保护的看看是否还是这样。你这台9130在电源保护跳闸时,电池的电压是否过低?电池有几年了?有没有损坏?具体测试,是把电池充电24小时后,在9130带满载时,断开输入电源,看看电池能支撑多久,或者有专门的仪器测量电池的内阻也行。
这个没遇到过,不过对有些UPS这样接的话,后一台会对前一台有影响,有可能会损坏前一台UPS.。不知道9130是不是可以这样接?
我对9130不熟。串联只是提高可靠性,要增加延时时间需要增加电池容量。或者你把大UPS的输出接到负载,小UPS当备份。但是总延时时间是不变的。
那么?请问ups电池耗光以后是直接断电,还是会试着转回旁路呢?
UPS输入断电会转电池模式,电池放电到保护会转成旁路。UPS如果没有独立旁路的话,这个功能是没有的。你如果在输入处没有看到单独的旁路接线的话,这个功能可能就不行了。